Bonjour,

j'ai reçu un compteur d'énergie avec un schéma de montage sur l'élément (voir fichier joint).

Mais je ne suis pas sur de bien le comprendre :
- phase : entrée(1), sortie(3)
- neutre : entrée(4), sortie (6)
Est-ce bien celà ?

Faut-il (obligé ?) monter le compteur dans le tableau secondaire ou le tableau primaire ?
La section du fil maximale est de 6mm2, peut-on poursuivre après en 10mm2(déjà en place dans le tableau secondaire!) ?

Merci pour vos commentaires et suggestions.
Cordialement,
Philippe
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/07/2016 à 10h51
22/07/2016 à 10h51
bonjour, ( pas de fichier joint ) il va servir a quoi ce compteur ? comptage ou revente ?
ou créer un compte pour participer

Par mtox

avatar - mtox
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
22/07/2016 à 11h25
22/07/2016 à 11h25
pour voir la consommation du 2nd réseau.
voici l'image chargée...

Images jointes :

IMG_20160721_232528.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
23/07/2016 à 21h32
23/07/2016 à 21h32
Bonsoir,

Ce schéma de raccordement a surement été réalisé par une grosse tête sortie de l'ENA ?
Je n'y comprends rien mais on dirait que tu as raison.
Le plus sage serait de vérifier les continuités à l'aide d'un Ohmmètre.

C'est un compteur personnel, tu le montes là où tu le veux.

ou téléphoner à MCI :
ZAC des Carrouges - Chemin de Montreuil à Claye - 9
3140 BONDY - France
Tél. : 01 49 88 28 75 - Fax : 01 48 70 27 61 –
eMail : - Site internet : http://w
ww.mci-compteur-electrique.fr

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
23/07/2016 à 23h44
23/07/2016 à 23h44

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
24/07/2016 à 09h55
24/07/2016 à 09h55
Géryko a écrit :

Bonsoir,

Ce schéma de raccordement a surement été réalisé par une grosse tête sortie de l'ENA ?
Je n'y comprends rien mais on dirait que tu as raison.
Le plus sage serait de vérifier les continuités à l'aide d'un Ohmmètre.



Bonjour,
Personnellement, ce que je ne comprends pas, c'est ce que vous ne comprenez pas !
Ce compteur se branche comme tous les compteurs divisionnaires à branchement direct, une phase entrante, une phase sortante et un neutre (ici 2 bornes pour faciliter les choses).
(Plus la sortie impulsions.)
ou créer un compte pour participer

Par mtox

avatar - mtox
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
24/07/2016 à 22h34
24/07/2016 à 22h34
Merci pour vos retour.

En ce qui concerne l'emplacement et la section des fils ?
Faut-il (obligé ?) monter le compteur dans le tableau secondaire ou le tableau primaire ?
La section du fil maximale est de 6mm2, peut-on poursuivre après en 10mm2(déjà en place dans le tableau secondaire!) ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
25/07/2016 à 14h53
25/07/2016 à 14h53
Bonjour à tous,

@cjupiter : Oui, j'ai exagéré un peu.
Mais c'est bien la 1ère fois que je vois un matériel de ce gabarit où les 2 bornes adjacentes ne correspondent pas à Phase et Neutre.

@mtox
J'ai compris qu'il s'agissait d'un compteur personnel donc, tu le mets où tu le veux.

Pour la section des fils, tu peux repartir en 10 mm² à partir de 6 mm² mais attention, il faut satisfaire les conditions de protections.
a) La protection de tête doit être celle correspondant au câble de 6 mm²
b) Si tu veux éviter les chutes de tension pour des distances longues tu peux mettre du 10 ou 16 mm²

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
25/07/2016 à 17h00
25/07/2016 à 17h00
Petit détail concernant ce compteur, son intensité nominale est de 5A et son intensité max de 40A, cela veut dire qu'il compte avec précision pour 5A mais que plus l'intensité augmente, moins la précision sera bonne et cela jusqu'à 40A. Donc si la fonction de ce compteur est de compter plutôt proche de 40A que de 5, il est très mal choisi...
ou créer un compte pour participer

Par mtox

avatar - mtox
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
25/07/2016 à 17h14
25/07/2016 à 17h14
Merci pour tous vos retours.

Voici la réponse MCI-elec :
​- phase : entrée(1), sortie(3)
- neutre : peu importe le sens d'entrée et sortie. Ne sert qu'à alimenter le compteur. Vous pouvez même ne raccorder qu'une des 2 bornes.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Géryko

avatar - Géryko
Contremaître
Message(s) : 414
25/07/2016 à 17h31
25/07/2016 à 17h31
Re

Exact, 3 bornes suffisent pour un compteur (mesure de U et de I) mais il est souvent plus pratique d'en utiliser 4.
2 pour l'entrée et 2 pour la sortie, surtout si on utilise du câble.

Citation :

Ne sert qu'à alimenter le compteur.

NON
mesure de U et de I pour "calculer" la puissance (même pour un compteur électromécanique)

Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/07/2016 à 18h59
25/07/2016 à 18h59
bonjour, le compteur ne mesure pas u mais i ,oui c'est un compteur personnel logique il est interdit de revendre ce qui proviens d'un producteur(d’électricité) autre que soit même
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
25/07/2016 à 19h01
25/07/2016 à 19h01
bricou a écrit :

bonjour, le compteur ne mesure pas u mais i ,oui c'est un compteur personnel logique il est interdit de revendre ce qui proviens d'un producteur(d’électricité) autre que soit même


Non, un compteur d'énergie a besoin de u et de i, s'il ne mesurait que i, ce serait un ampèremètre !
Pour calculer l'énergie, il faut bien u et i, car 5A sous 200V ou 5A sous 250V, cela ne représente pas la même énergie !