Bonjour je débarque fraichement sur le forum en espérant trouver une solution a un problème concernant mon installation électrique.j'ai beau chercher sur internet je ne trouve pas de solution ( peu être que je ne fait pas la bonne recherche ) En effet la pièce ou ce trouve mon bureau ne possède qu'une prise murale je suis donc contraint de tout brancher sur une cascade de multiprise ''a la sauvage'' Or sur j'utilise beaucoup d'appareil. Ma box internet, ma box domotique mon nas. Ainsi que bon nombre d'appareil type alim de labo fer a aire chaud a souder etc. Sans compter mon ordinateur. Le soucis c'est que tout se petit monde sur une seule prise additionné a quelques expérience ... peu orthodoxe font régulièrement sauter le disjoncteur de cette fameuse prise murale. J'avais au départ pense installer un second tableau électrique pour régler le problème mais je vis en location et ma propriétaire s'y refuse catégoriquement . Je souhaiterais donc savoir si ( et comment ) il était possible de concevoir dans un tableau une sorte de multiprise ou chaque prise serrais relier a disjoncteur. Me permettant ainsi de ne pas avoir a reconfigurer mes serveur a chaque pépin. Faisant sauter les prises indépendamment les unes des autres. Merci beaucoup pour votre aide. Guillaume
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
14/04/2017 à 04h58
14/04/2017 à 04h58
salut
le problème n'est pas qu'il ni a qu'une seule prise et plusieurs multiprise, le problème vient de la puissance totale mis sur une seule ligne donc un seul disjoncteur de 16 A. ce n'est pas en multipliant les disjoncteurs au bout de cette ligne que tu vas résoudre ce problème.
La norme actuelle autorise de mettre un disjoncteur de 20 A sur une ligne en 2.5 mm², la section des fils est à regarder si bien en 2.5 mm² et si le disjoncteur ou fusible est bien en 16 A
si le disjoncteur actuel est déjà en 20 A tu ne peux rien faire sauf à passer une ligne supplémentaire ou rechercher dans les parages une autre prise étant sous une autre protection.
ou créer un compte pour participer

Par Guigui456

avatar - Guigui456
Petit nouveau
Message(s) : 9
14/04/2017 à 08h10
14/04/2017 à 08h10
Merci pour ta réponse !!! Sourire Maiw ..... Aaaargh Triste c'est une solution que j'ai déjà tentée les coupes sont effectivement devenue plus rare mais elle existes toujours. J'ai mal exprimer ma question. Sur mon tableau électrique j'ai un disjoncteur 20A peu on faire sauter une prise en aval sur un disjoncteur 10A par exemple Confus de fasson a maintenir le courant du tableau electrique principales de mes serveur tout en garantissant la sécurité Merci
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
14/04/2017 à 08h27
14/04/2017 à 08h27
Bonjour

C'est toujours posible, mais il faut analyser les puissances de vos appareils en jeu.
Tant que ce que vous branchez en aval de votre disj 10A ne dépasse pas 2300W, il ne sautera pas

Pour rappel :

20A : 4600W
16A : 3600W
10A : 2300W
6A : 1400W
4A : 900W
2A : 450W

Autre point, ce qui saute, c'est bien le disjoncteur 20A ?

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
14/04/2017 à 08h35
14/04/2017 à 08h35
re
tu dépasse largement les 20 A ; la solution n'est pas avec un 10 A
quel sont les appareils à garder sous tension?
A priori je vois le serveur, les 2 box et disons l'ordi c'est un maxi de 4 A donc avec ton matériel d'atelier tu consomme environ 18 A même avec un 16 A il va te manquer au bas mot 2 A
as tu besoin en permanence de ces 18 A? ni a t'il pas un ou des appareil(s)qui peut (vent) être coupés pour non utilisation
Bon tu peux essayer en dédoublant la prise avec un 16 A en y branchant tout ton matériel atelier et si cela dépasse les 16 A c'est lui qui devrait sauté avant le 20 A
ou créer un compte pour participer

Par Guigui456

avatar - Guigui456
Petit nouveau
Message(s) : 9
14/04/2017 à 08h50
14/04/2017 à 08h50
Voilà parfaitement le tableau de référence qui me manquait pour faire ce a quoi je pense. Oui c'est bien lui. ( souvent il saute lorsque le seconde pc s'allume ajoutant 300W de consomation) Mais je viens de faire un calcul rapide même en faisant tourner tout mes appareil ce qui arrive rarement je ne monte pas a plus de 3900W il doit donc y avoir un problème sur une des alim ... probablement l'ordinateur de mon amie. Je vais me pencher sur la question ce qui réglera sans doute le problème du tableau principale qui saute. En revanche je vais quand même me pencher sur de plus petits disjoncteur reliées a chaque prise de façon a protéger mes serveurs et appareils. Je réfléchit a un shéma et me retourne vers vous pour voir si j'ai tout compris ? Clin d\'oeil merci pour vos aides precieuse
ou créer un compte pour participer

Par Guigui456

avatar - Guigui456
Petit nouveau
Message(s) : 9
14/04/2017 à 08h53
14/04/2017 à 08h53
Re Les appareils a garder impérativement sous tentions son le serveur la box et le nas. Ce sont eux le fond du problème. Le reste craint moin les coupures de courant
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Guigui456

avatar - Guigui456
Petit nouveau
Message(s) : 9
14/04/2017 à 08h57
14/04/2017 à 08h57
Oui c'est ce que je vais essayer. Un 16 ampères pour l'atelier et maintenir le serveur sur le 20 ampères en place.
ou créer un compte pour participer

Par Guigui456

avatar - Guigui456
Petit nouveau
Message(s) : 9
14/04/2017 à 09h34
14/04/2017 à 09h34
Un montage comme celui ci conbiendrais t'il ? D'apres ce que j'ai compris oui mais je veux pas risquer de cramer quoi que ce soit Rigole

Images jointes :

neo005.jpg
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
14/04/2017 à 09h59
14/04/2017 à 09h59
Guigui456 a écrit :

Re

Les appareils a garder impérativement sous tentions son le serveur la box et le nas. Ce sont eux le fond du problème. Le reste craint moin les coupures de courant



Bonjour,
Pour les serveurs, un onduleur me semble une précaution obligatoire...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
14/04/2017 à 10h09
14/04/2017 à 10h09
Guigui456 a écrit :

Un montage comme celui ci conbiendrais t'il ? D'apres ce que j'ai compris oui mais je veux pas risquer de cramer quoi que ce soit Rigole


tu ne cramera rien
le disjoncteur, disons 15 €uros
ou créer un compte pour participer

Par Guigui456

avatar - Guigui456
Petit nouveau
Message(s) : 9
14/04/2017 à 10h18
14/04/2017 à 10h18
Je prend tout les conseils Oui !!! Effectivement l'utilisation d'un onduleur est plus que nécéssaire. Pour le moment j'envisage d'utiliser faute de moyens financier des batteries externes usb qui alimentent les 3 raspberry pi ( domo serveur et nas ) et sont alimentés par le secteur ... pas très propre je sais mais je n'ai pas trouver plus efficace pour le moment Honte
ou créer un compte pour participer

Par Guigui456

avatar - Guigui456
Petit nouveau
Message(s) : 9
14/04/2017 à 10h19
14/04/2017 à 10h19
Ok merci les3 je part sur ce montage et je vous tiendrais au courant de l'avancée du projet merci beaucoup pour votre aide !! Vraiment Top !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
14/04/2017 à 11h17
14/04/2017 à 11h17
cjupiter a écrit :


Bonjour,
Pour les serveurs, un onduleur me semble une précaution obligatoire...





hello


c'est ce que j'ai rien que pour ma box et mes téléphones.........


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
14/04/2017 à 11h19
14/04/2017 à 11h19
Guigui456 a écrit :

Je prend tout les conseils Oui !!!

Effectivement l'utilisation d'un onduleur est plus que nécéssaire. Pour le moment j'envisage d'utiliser faute de moyens financier des batteries externes usb qui alimentent les 3 raspberry pi ( domo serveur et nas ) et sont alimentés par le secteur ... pas très propre je sais mais je n'ai pas trouver plus efficace pour le moment Honte



un onduleur sera une solution moins onéreuse que de multiplier les protections

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Guigui456

avatar - Guigui456
Petit nouveau
Message(s) : 9
14/04/2017 à 22h37
14/04/2017 à 22h37
Ha ? Que me conseillerais tu comme onduleur ?