Bonjour,
Est-ce que cette norme est OBLIGATOIRE pour une rénovation/extension ?
Exemple,
- mon 1er tableau est plein, j'ai ajouté un 2nd tableau 26 modules qui se remplissent au fur et à mesure...et devient aussi plein que le premier !!! Du coup je n'ai pas les 20% de places dispos comme indiqué cette Norme !!
- les interrupteurs différentielles sont de type AC et non "A" pour la plaque et le lave-linge !
Merci pour vos retours.
Cdlt,
Philippe
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
13/10/2016 à 17h26
13/10/2016 à 17h26
salut
le seul truc c'est la catégorie de l'inter diff pour la plaque et la M.L. les type AC risquent de ne pas réagir sur une fuite de courant, de ces appareils qui génèrent du courant continu
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
13/10/2016 à 20h56
13/10/2016 à 20h56
Bonsoir

Ce n'est pas une question simple.

En principe les parties que vous refaites à neuf doivent être conformes à la NF C 15-100 en vigueur
Ainsi si vous faites une extension d'une habitation, vous devez appliquer la dernière norme
A l'opposé vous pouvez intervenir sur une installation en se contentant de mettre la mettre en sécurité a minima

Reste qu'il y a plein de situations intermédiaires où il n'est pas facile de trancher.
Souvent un professionnel, ne pourra pas faire autrement que de respecter la norme en vigueur.
Mais un particulier, s'il respecte les règles essentielles de sécurité, prendra parfois quelques liberté avec la norme (par exemple aller au delà de 12 prises sur un circuit en 2,5²), d'autant plus qu'il n'y a pas de consuel à faire passer.

Pour en revenir à votre exemple :
- ne pas avoir les 20% de libre n'est pas essentiel, surtout qu'à la base, ils sont là pour prévoir les ajout ultérieur, ce que visiblement vous faites.
- en revanche mettre un type AC sur une plaque ou un lave-linge est un point de non sécurité important qui pourrait mettre en jeu la vie de vos proches. Donc à ne pas faire.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par mtox

avatar - mtox
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
14/10/2016 à 10h33
14/10/2016 à 10h33
Merci pour vos réponses.
- il vaut mieux remplacer mes 2 "Interrupteurs Différentiels type AC" par 2 "Disjoncteurs Différentiels type A" à 32A 30mA ?

Dans mon cas c'est un aménagement du sous-sol que je considère comme une extension, dont le coffret électrique ne se trouve pas au même endroit que le coffret principal.

- autre point de la NF C 15-100 qui précise qu'il faut prévoir une coupure générale pour le coffret électrique. Ce qui n'est pas non plus dans mon cas qui a seulement 2 Différentiels alimentés directement à partir du premier coffret. Quelle type de coupure je peux ajouter ? à quelle intensité ?

Merci pour vos retours.
Cdlt,
Philippe.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
14/10/2016 à 12h03
14/10/2016 à 12h03
re
aucune si la coupure générale est accessible sans passer par l'extérieur de l'extension vers cette coupure!
Ce que je conseille c' est en mettre une et un simple sectionneur 63 A
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
14/10/2016 à 19h46
14/10/2016 à 19h46
mtox a écrit :


- il vaut mieux remplacer mes 2 "Interrupteurs Différentiels type AC" par 2 "Disjoncteurs Différentiels type A" à 32A 30mA ?


Non prix exorbitant pour peu d'intérêt
Remplacer les interrupteurs diffférentiels type AC par des type A là où il y a les plaques et le LL
Quitte à investir, mettre des 63A qui seront plus évolutif

mtox a écrit :


autre point de la NF C 15-100 qui précise qu'il faut prévoir une coupure générale pour le coffret électrique. Ce qui n'est pas non plus dans mon cas qui a seulement 2 Différentiels alimentés directement à partir du premier coffret. Quelle type de coupure je peux ajouter ? à quelle intensité ?


S'il y a 2 différentiels dans le tableau, il faut mettre un interrupteur sectionneur 63A comme coupure d'urgence en tête du tableau, sauf si vous communiquez par l'intérieur avec le tableau principal, comme vous l'a dit les3c19

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par mtox

avatar - mtox
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
17/10/2016 à 10h18
17/10/2016 à 10h18
Merci pour toutes ces précisions.

Images jointes :

IMG_20161016_203649.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
17/10/2016 à 10h42
17/10/2016 à 10h42
salut
en photo ce n'est pas un sectionneur mais un disjoncteur bipolaire
ou créer un compte pour participer

Par mtox

avatar - mtox
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
17/10/2016 à 15h09
17/10/2016 à 15h09
Je ne sais pas à quoi il sert ce "bipolaire"...il y a un C60... puis un C16, je suis un peu perdu.
Sinon il est possible de placer un sectionneur à 63A dans le second tableau sachant qu'il y a un disjoncteur de 40A qui part du premier tableau vers ce second tableau ?


ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
17/10/2016 à 15h38
17/10/2016 à 15h38
mtox a écrit :

Je ne sais pas à quoi il sert ce "bipolaire"...il y a un C60... puis un C16, je suis un peu perdu.
Sinon il est possible de placer un sectionneur à 63A dans le second tableau sachant qu'il y a un disjoncteur de 40A qui part du premier tableau vers ce second tableau ?


il est placé ou ce bipolaire: C60 = série de disjoncteur C16 son intensité nominale 16 A
tu peux mettre un sectionneur soit 40 A ou 63 A
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mtox

avatar - mtox
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
17/10/2016 à 15h49
17/10/2016 à 15h49
ce bipolaire n'est pas monté.
Je pense récupérer sa boîte pour y place mon interrupteur sectionneur ?

il faut un sectionneur à 2 pôles dans mon cas ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
17/10/2016 à 17h51
17/10/2016 à 17h51
mtox a écrit :

il faut un sectionneur à 2 pôles dans mon cas ?


oui tout à fait
ou créer un compte pour participer