En complément d'info, je viens d'apprendre ceci:
En cas de vente d'un bien immobilier, le dossier de diagnostic technique devra désormais comprendre également un état de l'installation intérieure d'électricité lorsque cette dernière aura été réalisée depuis plus de quinze ans.
Ce diagnostic est destiné à évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes et il est basé sur la directive UTE-C 15-600.
Une nouvelle norme XP-C 16-600 a été publiée en aout 2007 pour définir les modalités et la méthodologie du diagnostic.
Ce diagnostic vérifiera, au regard des exigences de sécurité (UTE-C 15-600), l'existence et les caractéristiques :
- d'un appareil général de commande et de protection, et de son accessibilité,
- d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique,
- d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs,sur chaque circuit,
- d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptée aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.
Les matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension et les conducteurs non protégés mécaniquement devront être également identifiés.
on s'aperçois que ça reprend les consigne du Consuel