bonjour!

il faut quoi comme fil entre le dijoncteur et le tableau?? du 6 cm 2 ou plus??
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - phase et neutre
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
29/10/2008 à 21h42
29/10/2008 à 21h42
du 16 mm2 c en generale est la norme

je vais a l essentiel
oui c etait moi a la tele
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
31/10/2008 à 21h57
31/10/2008 à 21h57
Bonsoir

Phase et neutre, ce n'est pas toujours vrai !

Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.

... mais il est vrai que le 16² règle la plupart des cas standard sur distance courte.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Bebel

avatar - Bebel
Petit nouveau
Message(s) : 3
03/11/2008 à 12h29
03/11/2008 à 12h29
Pour du 15/45 10mm2 maxi 23m 16mm2 maxi 36m 25mm2 maxi 57m 35mm2 maxi 80m et pour 30/60 16mm2 maxi 27m 25mm2 maxi43m 35mm2 maxi 60m 50mm2 maxi 85m