En réflexion sur une mise aux normes de ma maison j'ai lu la norme NFC et voici ce que j'en ai compris.
Je vous demande de me corriger si je me trompe et je vous en remercie Top !

-Jusqu'à 3500 watts de puissance on peut brancher des chauffages avec un disjoncteur de 16 A et des fils de 1.5 mm: Vrai Faux?

-Pour différents circuits électriques circulant dans un même conduit on peut utiliser qu'un fil de terre de la grosseur du plus gros circuit: Vrai Faux?

-Question subsidiaire: Pourquoi met on des" terres" partout alors que nombres de matériels ne les nécessitent plus: radiateurs électriques, lampes, chauffage de salle de bain etc...Merci

A bientôt, Henri
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
14/06/2017 à 19h06
14/06/2017 à 19h06
salut
OUI pour les 2
cette obligation de mettre une terre partout c'est que l'on y branche des appareils dit nomade donc qu'ils peuvent être remplacer par ceux nécessitant une terre
pour la ligne en 1.5 mm² et 3500 W de convecteur je ne suis pas près de faire ça même si la norme l'autorise, à partir de 3000 W je passe du 2.5 A
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
14/06/2017 à 19h13
14/06/2017 à 19h13
hello

lolo66 a écrit :

Bonjour,

En réflexion sur une mise aux normes de ma maison j'ai lu la norme NFC et voici ce que j'en ai compris.
Je vous demande de me corriger si je me trompe et je vous en remercie Top !

-Jusqu'à 3500 watts de puissance on peut brancher des chauffages avec un disjoncteur de 16 A et des fils de 1.5 mm: Vrai Faux?

-Pour différents circuits électriques circulant dans un même conduit on peut utiliser qu'un fil de terre de la grosseur du plus gros circuit: Vrai Faux?

-Question subsidiaire: Pourquoi met on des" terres" partout alors que nombres de matériels ne les nécessitent plus: radiateurs électriques, lampes, chauffage de salle de bain etc...Merci

A bientôt, Henri




nan, me dit pas que tu a tout lu (je ne parle pas que de la partie domestique), car perso, non, pas commencé


sinon, oui pour le 16A 1,5mm²

oui pour la terre commune (même si ce n'est pas le top je trouve)

donc oui aussi pour la terre partout, on ne sait pas ce qui sera raccordé dans le futur


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par lolo66

avatar - lolo66
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
14/06/2017 à 19h19
14/06/2017 à 19h19
Merci pour tes réponses et explications.
Toutefois comme il est rare que la législation aille en s'assouplissant (ce matin j'apprenais que les papillons de roues de vélo sont interdits car s'ils se cassent ils peuvent blesser quelqu'un!) je mettrai du fil de 1.5...Je vais donc croire les donneurs de normes...
Mais c'est super d'avoir des réponses et ce si rapidement!
Merci les3c19
Drôle ton" pseudo"... il est rare qu'un prix soit "rond" les 3 c 19,99 est plus fréquent Honte
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
14/06/2017 à 19h22
14/06/2017 à 19h22
lolo66 a écrit :

Merci pour tes réponses et explications.
Toutefois comme il est rare que la législation aille en s'assouplissant (ce matin j'apprenais que les papillons de roues de vélo sont interdits car s'ils se cassent ils peuvent blesser quelqu'un!) je mettrai du fil de 1.5...Je vais donc croire les donneurs de normes...
Mais c'est super d'avoir des réponses et ce si rapidement!
Merci les3c19
Drôle ton" pseudo"... il est rare qu'un prix soit "rond" les 3 c 19,99 est plus fréquent Honte





alors pourquoi ne pas mettre du 2,5²??????

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
14/06/2017 à 23h12
14/06/2017 à 23h12
Bonsoir

Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)

En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée et cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lolo66

avatar - lolo66
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
09/07/2017 à 08h37
09/07/2017 à 08h37
Oh la la Carmina....
Je n'avais pas lu ta réponse ayant marqué cette question résolue.
Tu écris: "Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit chauffage dédié..."
Alors j'ai repris la norme founie par Legrand et Hager et je n'ai rien trouvé de tel. Heureusement que je vais à la vitesse de l'escargot dans mes travaux car je n'ai pas tenu compte de cela.
Vrai il faut un circuit de chauffage dédié pour la salle de bain?

Merci pour ta réponse,
Henri
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
09/07/2017 à 09h40
09/07/2017 à 09h40
Bonjour

Oui c'est listé dans les circuits spécialisés

Images jointes :

NF C 15-100 A5 492 Nombre maximal par circuit.jpg NF C 15-100 A5 493 Appareils de chauffage.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lolo66

avatar - lolo66
Apprenti bricoleur
Message(s) : 49
09/07/2017 à 14h23
09/07/2017 à 14h23
Encore une fois heureusement que vous êtes là!
Merci,
Henri