Bonjour je me présente je m'appelle gui je suis de Marseille j'aurais aimer savoir si quelqu'un peut m'aider pour vérifier l'organisation de mon tableaux électrique Cordialement
Bonjour je me présente je m'appelle gui je suis de Marseille j'aurais aimer savoir si quelqu'un peut m'aider pour vérifier l'organisation de mon tableaux électrique Cordialement
Je vous repond par rapport à la dernière version de la norme.
Dans l'ensemble ce n'est pas trop mal :
2 non conformités cependant : - le circuit des PC de la cuisine doit comporter 6 PC maxi - les circuits extérieurs non attenants au batiment doivent être sous un ID dédié à l'extérieur. Donc regrouper sous un ID tous vos ext divers
Même si ce n'est pas un obligation, je n'ai pas vu de circuit lave-vaisselle
salut carmins j'espère que tu va bien j'aurai encore besoin de ton aide pour finaliser mon tableaux peux-tu regarder si les modif effectués son correcte je te remercie d'avance cordialement
salut carminas j'espère que tu va bien j'aurai encore besoin de ton aide pour finaliser mon tableaux peux-tu regarder si les modif effectués son correcte je te remercie d'avance cordialement