RSS
Partager

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 06/12/2009 à 23h07

[RESOLU] Ou mettre mon différentiel ?

Bonjour,
merci de lie mon message.
Je compte refaire totalement l'installation électrique d'une maison que nous venons d'acheter.
la surface habitable de cette maison est supérieur à 100m².
L'ancienne installation est toute centralisé dans le couloir d'entrée de la maison à coté du disjoncteur de EDF. Moi je compte diviser en 3 petit coffret répartit dans la maison.
Mes questions:

- comment déterminer la section du câble reliant le disjoncteur EDF à un coffret?

-Les interrupteurs différentiel doivent être placés au niveau du disjoncteur EDF ou dans les coffrets déportés?

-Y a t'il une distance maximale d'efficacité pour les interrupteur différentiel?doivent t-il être placé au plus proche des circuits qu'il protège?




Liens commerciaux
le 06/12/2009 à 23h15

RE : Ou mettre mon différentiel ?

Bonjour

Vous ne pouvez pas mettre 3 câbles par borne du disjoncteur EDF. Il faudra donc mettre un coffret de répartition intermédiaire sous celui-ci.

Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement EDF et chaque tableau en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10²
- 30/45/60A : 16²
- 60/75/90A : 25²
Si vous voulez mettre des sections moindre il faudra ajouter des disjoncteur de calibre approprié (40A pour du 10² - 32A pour du 6²) dans le coffret de répartition intemédiaire.
Voir exemple :


Par contre les protection différentielles 30mA doivent se trouver dans chaque tableau et non pas dans le coffret de répartition.

Attention, l'utilisation de plusieurs tableaux de répartition n'est pas compatible avec des radiateurs électriques utilisant un programmateur centralisé.

@+
Carminas
Liens commerciaux
le 06/12/2009 à 23h35

RE : Ou mettre mon différentiel ?

Bonsoir,

I faut penser aussi à la coupure d'urgence pour les services de secour ou même pour vous.

Oui je trouve dommage de plus utiliser la fonction de delestage, de gestion de chauffage (reduction d'impot en plus).

J'espère que les petits tableau de seront pas enfermé dans des placards ou trop haut.

Chaque circuit doit être repéré au tableau : local desservi et fonction. donc ne pas oublié de marqué quel départ pour quel tableau.

Ne pas oublier de relier à la terre chaque tableau en 6mm² minimum.

Donc oui pour la section des conducteurs, se reporter au tableau de Carminas, fais comme si tu fais des tableaux pour des studiots ou < 100m².

Pour info la GTL En rénovation est exigée dans le cas d'une réhabilitation totale avec redistribution des cloisons. (ce que tu veux faire)

La GTL regroupe en un seul emplacement toutes les arrivées des réseaux de puissance et de communication.

Après en respectant la sécurité et nos envie... pourquoi pas.

Gaëtan
le 06/12/2009 à 23h51

RE : Ou mettre mon différentiel ?

Merci pour vos réponses, la maison est chauffée au fioul et non électrique. les tableau déporté seront mis dans 3 greniers et non dans un placard
le 06/12/2009 à 23h59

RE : Ou mettre mon différentiel ?

De rien, ca fait plaisir de rendre service.
N'oublie de rendre le sujet clos.

Bonne Rénovation
Liens commerciaux
le 21/09/2010 à 00h44

choix du section du cable

choix du section du cable pour un courant de 120A?
choix du section du cable pour une puissance de 250KW en cuivre et en alluminium.

quel est le choix de la section des deux car? merci pour m'éclairé

Images jointes:

le 21/09/2010 à 01h29

juste pour !!

Réponse à ta demande mais juste pour t'éclairer (avec un R) Clin d\'oeil

A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 14
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >