Bricoleur du Dimanche

Panne électrique spot faux plafond !!

Par arnaudM

avatar - arnaudM
Petit nouveau
Message(s) : 4
28/03/2017 à 17h27
28/03/2017 à 17h27
Bonjour à tous, N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce site suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond. Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le problème par moi-même, ce site est la dernière chance que je me laisse avant de de faire appel à un électricien Sourire je compte donc beaucoup sur vous Voilà le problème: j'ai changé les 8 transfo de mes 8 spots halogènes encastrés dans un faux plafond, malencontreusement je n'avais pas les yeux en face des trous à ce moment et j'ai installé un des transfo à l'envers. Au moment de réenclencher le disjoncteur, les plombs ont sautés! Suite à ca j'ai remis le transfo à l'envers dans le bon sens. Vu la surtension je pensais que le transfo aurais cramé mais en rallumant le disjoncteur mes 8 spots s'allument!! Miracle! Cependant j'ai perdus mes deux interrupteurs (1 variateur de lumière et un interrupteur classique installés en va et vient) qui contrôlaient l'allumage de ces 8 spots, je suis obligé donc d'allumer et d'éteindre les spots au disjoncteur ce qui n'est pas top du tout vous comprenez bien! Je m'interroge donc sur l'origine de la panne ?!! J'ai testé les 2 interrupteurs sur d'autres circuits et ils fonctionnent tous les deux! Les transfo fonctionnent aussi donc je suis un peu a sec niveau détection de la panne, j'ai même racheté un transfo que j'ai testé seul et toujours le même problème au niveau des interrupteurs! Plus surprenant j'arrive même a faire fonctionner les spots en déconnectant les 2 interrupteurs, les circuits sont donc à priori séparés! Bref...je pense que vous comprenait que je tourne en rond... un spécialiste sur le site qui saurait m'aider?? d'avance merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
28/03/2017 à 18h27
28/03/2017 à 18h27
salut
c'est tout simple, mauvais câblage,reprendre entièrement ce câblage, il semble que le transfo soit alimenté en direct sans passer par les inters.
ou créer un compte pour participer

Par arnaudM

avatar - arnaudM
Petit nouveau
Message(s) : 4
29/03/2017 à 16h26
29/03/2017 à 16h26
Je n'ai pas touché au cablage ni aux interrupteurs alors que cela fonctionnait avant, qu'entendez vous par mauvais cablage? Merci
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
29/03/2017 à 17h54
29/03/2017 à 17h54
arnaudM a écrit :

Je n'ai pas touché au cablage ni aux interrupteurs alors que cela fonctionnait avant, qu'entendez vous par mauvais cablage?
Merci


re
Y a bien eu un truc qui s'est passé, en général c'est une erreur sur le câblage, sans erreur cela fonctionnerait toujours.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par arnaudM

avatar - arnaudM
Petit nouveau
Message(s) : 4
29/03/2017 à 21h30
29/03/2017 à 21h30
yes j'ai mis un des transo à l'envers et quand j'ai réactivé le disjoncteur ca a fait une flamme et le disjonteur à sauté! je me dis que j'ai du cramer quleque chose mais je ne sais pas quoi! Confus
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
30/03/2017 à 03h25
30/03/2017 à 03h25
arnaudM a écrit :


Plus surprenant j'arrive même a faire fonctionner les spots en déconnectant les 2 interrupteurs,


salut
comment déconnecte tu ces 2 inters?
les spots marchent ils, fils déconnectés libres sans se toucher?
le court circuit à pu coller les contacts des inters
ou créer un compte pour participer

Par arnaudM

avatar - arnaudM
Petit nouveau
Message(s) : 4
30/03/2017 à 15h51
30/03/2017 à 15h51
Salut, J'ai retiré les 2 fils (phase+navette) reliés à chacun des 2 interrupteurs et les spots marchent fils déconnectés libres sans se toucher! j'en déduit que les 2 interrupteurs ne sont pas sur le meme circuit que les spots. J'ai aussi testé les 2 interrupteurs sur d'autres circuits et ils fonctionnent très bien donc la je ne vois pas ou peut venir la panne? Est-ce qu'un élément du tableau électrique peut avoir cramé?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
30/03/2017 à 16h44
30/03/2017 à 16h44
Bonjour,

Il y a plusieurs choses "louches" dans ce que tu écrit :

- un variateur qui fonctionne en va & vient; c'est pas courant. Qui fonctionne en plus correctement avec des transfos...
Comment est ce que tu teste tes 2 "inter" ? Quelles sont leurs réfs ?

- ensuite pour que les spots fonctionnent avec les fils à l'air; il faut que tu ais ramené une phase (ou une neutre) dans le montage. Ca ne peut se faire qu'en ayant repris les connexions dans une boite et donc en ayant changé quelque chose

Tout ça n'a rien à voir avec quelque chose qui aurait cramé dans le tableau, par contre il manque des infos dans ce que tu annonce
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
31/03/2017 à 14h21
31/03/2017 à 14h21
salut
je le redis: il est fort possible que le court circuit est collé les contacts de l'inter de commande de ce transfo!

les3c19 a écrit :

arnaudM a écrit :


Plus surprenant j'arrive même a faire fonctionner les spots en déconnectant les 2 interrupteurs,


salut
comment déconnecte tu ces 2 inters?
les spots marchent ils, fils déconnectés libres sans se toucher?
le court circuit a pu coller les contacts des inters

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -