Bricoleur du Dimanche

Passage chauffe eau de tri en mono

Par juanden10

avatar - juanden10
Petit nouveau
Message(s) : 9
08/05/2017 à 09h51
08/05/2017 à 09h51
Bonjour La question a déjà été posée, et le branchement des résistances du chauffe eau en mono est clair. Cependant, je ne vois aucun commentaire sur le branchement du thermostat qui ne reçoit plus 400V mais 230V et qui ne voit plus passer le même courant en mono. Quelqu'un a-t-il une idée sur ce qu'il y a lieu de faire sur le thermostat et comment le brancher? J'ai trouvé le schéma joint sur le net pour avis Merci d'avance pour vos réponses.

Images jointes :

Passage CE tri mono.PNG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/05/2017 à 11h03
08/05/2017 à 11h03
Bonjour

Beaucoup d'inconnues
Il est possible que votre montage soit bon sous condition de compatibilité avec l'intensité qui transite dans le thermostat.

Pour cela il faut connaitre la puissance du chauffe eau et il faut connaitre l'intensité max que peut supporter le thermostat
ou créer un compte pour participer

Par juanden10

avatar - juanden10
Petit nouveau
Message(s) : 9
08/05/2017 à 14h03
08/05/2017 à 14h03
Bonjour Merci d'avoir pris le temps de répondre. Effectivement, c'est la question. Entretemps, j'ai trouvé des schémas sur le net qui semblent montrer que l'appareil peut se raccorder en tri ou en mono ce qui conduit en mono à laisser la borne du milieu du thermostat libre (voir document joint) . Compte tenu de la puissance de l'ordre de 1800W, le courant en mono est d'environ 7.8A (on laisse tomber le cos phi) ce qui doit être supportable par le thermostat ( ce n'est que mon avis). La question est de savoir si on ne raccorde rien sur les bornes du milieu du thermostat ou si on suit le schéma de ma première question (avec strap sur borne milieu) et quelle différence cela fait. A ce stade, je pense maintenant que les 2 montages sont possibles. A confirmer néanmoins. C'est un peu l'objet de la discussion. Merci pour vos commentaires. Salutations

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
08/05/2017 à 14h53
08/05/2017 à 14h53
juanden10 a écrit :


La question est de savoir si on ne raccorde rien sur les bornes du milieu du thermostat ou si on suit le schéma de ma première question (avec strap sur borne milieu) et quelle différence cela fait.


Bonjour,
Avec le montage que vous avez mis en image, la phase passe par 2 contacts du thermostat. Un contact passe l'intensité de 2 résistances, l'autre celle de la 3ème résistance. Mais le neutre, lui, passe par un seul contact qui passe donc l'intensité totale des 3 résistances.
Il y a donc 2 contacts moins chargés mais le troisième est chargé à l'intensité totale du chauffe-eau. L'intérêt est donc faible...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/05/2017 à 15h02
08/05/2017 à 15h02
On ne connait toujours pas les caractéristiques du thermostat

Dans le cas ou celui ci supporte 8 ampères (environ), vous choisissez le schémas que vous voulez, cela n'a pas d'importance.
ou créer un compte pour participer

Par juanden10

avatar - juanden10
Petit nouveau
Message(s) : 9
08/05/2017 à 17h13
08/05/2017 à 17h13
Bonjour Merci pour votre réponse. Pour ce qui est des contacts, après réflexion, j'en suis arrivé à la même conclusion que vous: on peut répartir la phase sur 2 contacts mais le neutre prend de toutes façons la totalité du courant. Je raccorderai donc en laissant les bornes du milieu libres comme sur un des schémas. Je viens de trouver par ailleurs une notice Cotherm qui donne un pouvoir de coupure de 20A en 240V donc pour 7.8A on doit être bon. Je pense que l'affaire est close. Si ça explose au montage, j'aurai perdu......et je vous dirai. Merci encore. Salutations
ou créer un compte pour participer

Par juanden10

avatar - juanden10
Petit nouveau
Message(s) : 9
08/05/2017 à 17h18
08/05/2017 à 17h18
Bonjour Merci pour votre retour. Depuis, j'ai trouvé une notice Cotherm qui donne un pouvoir de coupure de 20A en 240V, donc pour 8A on doit être bon. Je raccorderai en laissant les bornes du milieu libres comme sur un des schémas et on verra, mais en toute logique cela devrait aller. Si ça fume je vous dirai. Merci à vous et salutations
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : flibouk

Visiteurs non identifiés : 115