pennes sous disjoncteur, comform au norms ?

Par shezzaar

avatar - shezzaar
Petit nouveau
Message(s) : 2
03/05/2016 à 20h03
03/05/2016 à 20h03
Bonjour, je veux demander si il comform bien au norms si le penne sont sous les disjoncteurs? comme sur le photo cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
03/05/2016 à 20h37
03/05/2016 à 20h37
salut
ces peignes ne sont pas conformes, non par leur position mais du fait qu'il sont nus non isolé, totalement interdit, à virer et mettre des isolés.
il y a une autre non conformité, l' alimentation par le bas n'est pas signalée!
ou créer un compte pour participer

Par shezzaar

avatar - shezzaar
Petit nouveau
Message(s) : 2
03/05/2016 à 21h01
03/05/2016 à 21h01
Ok, merci pour votre reponse, alors si je mettre des nouvelle peigne insole sous toutes les disjoncteurs il sont bien. L'alimentation par la bas n'est pas signalee ca a dire quoi exactement ?