Bricoleur du Dimanche

Plaque induction 4mm

Par cyrilouu

avatar - cyrilouu
Petit nouveau
Message(s) : 2
30/07/2015 à 22h21
30/07/2015 à 22h21
Bonjour, Nous venons d'acheter une plaque à induction de 7200W. Le problème est que le câble de mon installation est en 4mm avec un disjoncteur 32A. D'après ce que j'ai lu, la norme actuelle est d'avoir une ligne dédiée en 6 mm avec un disjoncteur 32A. Ma question est de savoir si le câble en 4mm peut supporter les 7200 watt de la plaque à induction (Et le radiateur qui est déjà sur la ligne (750W) ) ? Par contre d'après ce que j'ai compris, il faudrait plutôt mettre un disjoncteur de 25 A (Afin que cela saute avant que le câble ne chauffe ...). Cela peut être convenable comme installation (sans danger) ? Ou faut-il impérativement que je tire un câble en 6 mm ? Par contre, si j'allume tous mes feux, cela va sauter, non (Si je mets du 25 A) ? Merci d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
30/07/2015 à 23h03
30/07/2015 à 23h03
salut
expérience personnelle et professionnelle: cuisinière 4 feux induction + four pyrolyse = 9 kW câble en 4 mm² disjoncteur 25 A, cela depuis 5 ans et jamais cela n'a sauté. Tu ne peux pratiquement jamais atteindre la puissance totale de la plaque, les 7200 W sont donnés avec les 4 feux sur booster ce que l'électronique embarqué n'autorise pas.
Il est vrai que la C15100 demande une ligne 6 mm² protégée par disjoncteur 32 A , si ce câble n'est pas trop compliqué à passer tu le fais sinon commence par fonctionner avec du 25 A et si jamais cela, par hasard venait à sauter trop souvent, tu change le câble et la protection.
PS quand tu te sert de la plaque pense à arrêter le radiateur ou brancher ce radiateur sur un autre circuit
ou créer un compte pour participer

Par cyrilouu

avatar - cyrilouu
Petit nouveau
Message(s) : 2
31/07/2015 à 13h50
31/07/2015 à 13h50
Bonjour, Merci beaucoup pour votre retour. Je vais donc le brancher sur le 4 mm et mettre un disjoncteur en 25A. Et si cela saute trop souvent, on fera autrement. Bonne journée.