bonjour j'espere que quelqu'un pourra m'aider ici . je vous explique le probléme un mtin j'allume ma lumiére et boum l'ampooule grille je la change mais rien ne fonctionne . aucun disjoncteur hs
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
22/11/2014 à 21h36
22/11/2014 à 21h36
Salut,

Ampoule grillée au point terminal...aucun disjoncteur de sauté au point originel...il faut chercher entre ces 2 points..!!

Commençons par le luminaire si tu veux bien.. Dépose ce luminaire et mets une simple douille sur la sortie de fils en plafond..et puis tu nous fais un rapport Clin d\'oeil

La douille ou la cablerie du luminaire peuvent etre incriminées

ou créer un compte pour participer

Par john15121

avatar - john15121
Petit nouveau
Message(s) : 9
23/11/2014 à 20h36
23/11/2014 à 20h36
j'ai essayé avec un autre luminaire et toujours rien et j'ai pris la tension au bornes des 2 fils et j'ai 0 volts
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/11/2014 à 20h56
23/11/2014 à 20h56
Bonsoir.
Pour détailler le conseil de 10doigts "il faut chercher entre ces 2 points" :
* Puisque tu as un appareil de mesure, vérifie qu'il y a bien 230V (environ) sur les bornes aval du disjoncteur de ce circuit.
* Ensuite vérifie si le fil (ou les deux fils) raccordés là sont bien maintenus.
* Ensuite vérifie l'interrupteur de ce local, vérifie que les deux fils sont bien maintenus.
* Ensuite... reviens ici, la recherche sera plus difficile Pleure
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par john15121

avatar - john15121
Petit nouveau
Message(s) : 9
23/11/2014 à 21h57
23/11/2014 à 21h57
bonsoir alors j'ai bien 230 v en sortie de disjoncteurs les fils j'ai vérifié rien ne bouge ni en sortie de disjoncteur ni au niveau des 2 interrupteurs (va et vient) j'ai également vérifier la boite de dérivation concernant cette éclairage et aucun fils ne bouge .
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/11/2014 à 21h59
23/11/2014 à 21h59
Suite...
Très bien, et merci de nous aider Top ! Top ! Top !
Dans cette boite, peux-tu identifier les circuits ? une photo nous permettrait de nous rendre compte à distance...
@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/11/2014 à 23h04
23/11/2014 à 23h04
john15121 a écrit :

bonsoir alors j'ai bien 230 v en sortie de disjoncteurs les fils j'ai vérifié rien ne bouge ni en sortie de disjoncteur ni au niveau des 2 interrupteurs (va et vient) j'ai également vérifier la boite de dérivation concernant cette éclairage et aucun fils ne bouge .



bonsoir

- après avoir tester votre boite de dérivation.
- moi je jèterai aussi un coup d'œil sur les interrupteurs.
vous en démontez un et le brancher à la place d'un autre et le testez.

- s'il fonctionne correctement, alors profitez en pour tester la phase qui arrive sur votre interrupteur.
moi pour tester la phase je me connecte à un neutre pas tres loin ( sur une prise elec à l'aide d'un domino et un cable ) mais c'est un peu de la bidouille il y a peut etre de meilleur conseil ici à prendre mais je ne sais pas faire autrement)
si vous avez 230 alors votre phase arrive bien sur votre interrupteur.

- si vous avez 2 interrupteurs alors il faut renouveler l'opération

si tout fonctionne jusqu'ici alors, je testerai aussi les arrivées une par une sur la lampe.
phase et neutre de la même façon que précédemment cité..

en principe il y a un moment où tu trouveras 0.. Sourire

bonne soirée
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
24/11/2014 à 07h09
24/11/2014 à 07h09
john15121 a écrit :

. aucun disjoncteur hs


salut
esr ce bien des disjoncteurs, ne serait ce pas des porte fusibles, photo de ces protection, il arrive qu'il y est confusion avec certaine marque.
ou créer un compte pour participer

Par john15121

avatar - john15121
Petit nouveau
Message(s) : 9
24/11/2014 à 08h55
24/11/2014 à 08h55
j'essaie de faire des photos aprés de tout ca . par contre comment savoir quel est fils est la phase sachant que je ne suispas sur que le fils rouge correspont bien a la phase .
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2014 à 09h43
24/11/2014 à 09h43
Bonjour.
Tu peux suivre la méthode de Ge :
* Brancher une rallonge sur une prise de courant;
* Mesurer la tension du fil rouge par rapport aux deux alvéoles de la rallonge : l'une est forcément la phase, l'autre le neutre. Quand tu as 230V entre une des bornes de l'interrupteur (quelle que soit la position "allumé" ou "éteint"), tu as la phase qui vient du tableau. Sur l'autre borne, tu dois avoir évidemment 0V en posiition "éteint" et 230V en position "allumé".
Si c'est bon, on a avancé par rapport à la proposition de 10doigts : le problème est entre l'interrupteur et la lampe. Ou sur le neutre.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
24/11/2014 à 11h42
24/11/2014 à 11h42
john15121 a écrit :

j'essaie de faire des photos aprés de tout ca . par contre comment savoir quel est fils est la phase sachant que je ne suispas sur que le fils rouge correspont bien a la phase .


re
la phase à l'inter pas besoin de savoir lequel fil c'est, mettre les deux fils ensemble sur une des bornes de l'inter cela court circuite l'inter et cela permet de savoir si c'est l'inter en panne ou pas.
en général c'est bien le rouge en phase, pour le savoir il faut un voltmètre et le fil de terre la phase sera le fil sur lequel on trouve du 230 volts avec la terre (si la terre est bonne) ou le neutre idem.
ou créer un compte pour participer

Par john15121

avatar - john15121
Petit nouveau
Message(s) : 9
24/11/2014 à 12h25
24/11/2014 à 12h25
les 2 interrupteur sont ok je l'ai ai débranché 1 à 1 puis branché à la place de celui escalier et ca fonctionne . Apres pour le test de brancher les fils ensemble j'en ai pas 2 mais 3 fils comme c'est un va et vient donc pas sur que le compteur apprecierai les 3 fils ensemble . j'ai tester les fils d'un interrupteur entre le fil et la terre de la prise juste à coté et 0 volts sur les 3 fils jai pas pu tester le second car pas de prise à proximité. Je pense que le mieux sera de faire appel à un électricien.
ou créer un compte pour participer

Par john15121

avatar - john15121
Petit nouveau
Message(s) : 9
24/11/2014 à 12h31
24/11/2014 à 12h31
voici quelque photos

Images jointes :

10313465_10205580382529296_8318999591197313900_n.jpg 10460295_10205580371049009_8214842238118431504_n.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par john15121

avatar - john15121
Petit nouveau
Message(s) : 9
24/11/2014 à 12h45
24/11/2014 à 12h45
petite rectification le voltmetre etait rester en continu donc apparement entre le neutre de ma prise et l'inter 1 j'ai bien 230 v . le second pas possibilité de le tester il est à l'autre bout et pas de prise à proximité. par contre les fils sur les 2 inter doivent etre brancher identiquement tout les 2 car j'ai un doute sur le second en le rebranchant mais deja sans avoir toucher au inter j'avais deja plus d'eclairage c'est que apres que j'ai été les demonter .
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2014 à 14h13
24/11/2014 à 14h13
Suite...
La seconde photo (une partie du tableau des protections) n'est pas utile... par contre le boite de dérivation, oui : peux-tu identifier les fils de l'éclairage ?
@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2014 à 14h34
24/11/2014 à 14h34
Salut,

Tu nous dis :

Citation :

j'en ai pas 2 mais 3 fils comme c'est un va et vient



il serait temps de nous parler peut être de la 2eme commande concernant ce va et vient ... Tututut !

Ou est-elle ? Que fait-elle? S'en sert-on ?
Est-elle coincée derriere une pile de livre de la grande bibliothèque que te rend si fier dans cette salle a manger ???

Bref on veut du croustillant, du précis, du détail, ...!!

Pour revenir au schunt a réaliser sur tes inters tu peux y aller sans problème,...ne t'inquiètes pas le compteur comme tu dis n'en verra que du feu et restera bouche Bée. Clin d\'oeil