Salut
Voilà comment je verrai la chose .
Tu as besoin d'un contacteur à 4 contact ( 2NO ET 2NC ) , ainsi que d'un bouton poussoir.
Tu va le sur les deux NO la commande fermeture et ouverture de ton/tes moteurs
Et sur un NC tu repique la fermeture qui sortira en dessous sur le fil qui commande l'ouverture !
Donc quand ton portail sera bloquer et que tu demandera l'ouverture mais quand réalité, vu qu'il a louper les capteur il cherchera à se fermer, il suffira d'appuyer sur le bouton pour que la commande de fermeture s'inverse avec l'ouverture !
Je tes fait un schéma, qui n'est peut être pas juste car dans la documentation il ne précise pas ce qu'est OP et CL. Dans mon schéma j'ai fait comme si OP était l'ouverture et CL la fermeture.
J'ai une erreur quand j'essaye de charger ma photo depuis mon portable, voici un lien pour la consulter Câblage portail
https://imgur.com/gallery/1sONs