Bonjour,
Je veux poser une PC cuisine au dessus de mon évier pour alimenter mon lave-vaisselle.
La sortie des fils d'alimentation se situe à 66cm de mon point d'eau et à 20 cm du robinet d'eau alimentant mon lave-vaisselle (voir photo ci-jointe).
Ce montage est-il admis ?

Images jointes :

PC_cuisine.JPG

B.M.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
03/01/2017 à 11h08
03/01/2017 à 11h08
Bonjour,
Prises interdites au dessus de l'évier et des plaques de cuisson.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
03/01/2017 à 12h05
03/01/2017 à 12h05
salut
vu la photo, la prise est autorisée à cet endroit au dessus du plan de travail, mais n'as tu pas la possibilité de la mettre à droite à la limite de l'évier?
interdite au dessus des BACS de l'évier et des tables de cuissons.
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
03/01/2017 à 13h05
03/01/2017 à 13h05
les3c19 a écrit :


interdite au dessus des BACS de l'évier et des tables de cuissons.


Salut,
Je n'ai fait que recopier ce qui est écrit dans mon guide Schneider de février 2016 page 7 :

Prises de courant non spécialisées
10.1.3.3.2
• 6 socles alimentés depuis un départ dédié, dont 4 sont à répartir au-dessus du
(ou des) plan(s) de travail.
• Installation interdite au dessus de l’évier et feux ou plaques de cuisson
• Si la surface de la cuisine est y 4 m 2 , 3 socles sont admis.
• 1 socle supplémentaire identifi é pour la hotte peut-être placé au-dessus des
plaques de cuisson sous condition d’installation à 1,80 m minimum.
• Un socle de prise de courant 16 A 2P+T non commandé doit être disposé à
proximité immédiate du dispositif de commande d’éclairage. Il peut ne pas être
supplémentaire.
• L’axe des socles de prise de courant doit être situé à une hauteur inférieure ou
égale à 1,30 m du sol, à l’exception du socle supplémentaire dédié à la hotte.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
03/01/2017 à 18h22
03/01/2017 à 18h22
salut jupiter
oui tu recopie, c'est bien mais je sais très bien que ce n'est interdit que au dessus des bacs éviers pas au dessus de la paillasse de l'évier; certain évier en n'ont pas et c'est le plan de travail qui sert de paillasse donc.
Je le sais par expérience de chantier et des visites et discutions des normes avec les contrôleurs consuel.
ou créer un compte pour participer

Par nanar92

avatar - nanar92
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
04/01/2017 à 10h08
04/01/2017 à 10h08
Bonjour à tous,
Ma prise ne sera pas montée au-dessus des bacs de l'évier mais au-dessus de l'égouttoir de celui-ci, à 20 cm au-dessus du robinet d'arrivée d'eau du lave-vaisselle.
Il me sera difficile de la déporter à l'extérieur de l'évier sans travaux plus importants sur le carrelage mural car celui-ci est monté sur du Placoplatre vissé sur des tasseaux en bois.
Malheureusement, je suis actuellement près d'un tasseau qu'il faudrait traverser pour éloigner ma prise.
Cette prise est montée depuis plus de 20 ans à cet endroit.
Je peux la remonter de quelques cms, au maximum de la longueur du câble du lave-vaisselle, si besoin est, mais pas plus .
Cette prise est une prise spécialisée sur le tableau général; elle n'est pas protégée par un différentiel de type A, mais par un fusible à cartouche, un différentiel 30 mA protège tous les circuits en amont du tableau de répartition.

Avant de remplacer ma prise par une nouvelle, sur son emplacement actuel, que me conseillez-vous de faire, car j'avais un doute sur ce montage en rénovation ?

B.M.
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
04/01/2017 à 10h58
04/01/2017 à 10h58
coucou

question stupide sans doute

pourquoi la prise du lave vaisselle au dessus de l'évier

normalement la prise d'un lave vaisselle ou d'une lessiveuse se trouve en dessous du plan de travail

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19319
04/01/2017 à 12h34
04/01/2017 à 12h34
nanar92 a écrit :


Avant de remplacer ma prise par une nouvelle, sur son emplacement actuel, que me conseillez-vous de faire, car j'avais un doute sur ce montage en rénovation ?


bonjour
la prise peut être mise comme sur le plan sans problème!!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
04/01/2017 à 19h31
04/01/2017 à 19h31
Bonjour

Le textes exact de la NF C15-100 est :

"Ces socles ne sont installés ni au-dessus du bac d'un évier, ni au dessus des feux ou plaques de cuisson" Tututut !


Donc comme l'a dit les3c19 c'est autorisé.

Reste que cela n'empêche pas de faire cela avec bon sens.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par nanar92

avatar - nanar92
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
05/01/2017 à 13h12
05/01/2017 à 13h12
Bonjour,
Il s'agit d'un cas particulier qui permet de fermer l'eau en fin de lavage de la vaisselle et donc d'éviter un dégât des eaux éventuel (avantage). S'il n'y a pas d'interdiction au plan "électricité", ce montage me convient bien.


B.M.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par nanar92

avatar - nanar92
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
05/01/2017 à 13h18
05/01/2017 à 13h18
Bonjour,
Merci Carminas pour ces précisions.
Je vais donc installer ma prise à l'emplacement initial, ce qui limitera la durée des travaux (pas de casse du carrelage pour installer la prise sous le plan de travail).
Cordialement.

B.M.