Bonjour,
Sur mon hangar et avant passage du Consuel, j'ai suivi vos conseils pour ma Terre.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez?
est conforme vis a vis du Consuel? Peut on relier le bardage sur la même fiche de Terre de la barrette ?
Aussi, que pensez vous de mon installation du coffret étanche? Est ce conforrme selon vous?
J'appréhende un peu le passage du Consuel. Ai je oublier autre chose?
Vous remerciant d'avance
Cdt

Images jointes :

_naturabuy_20170827_092245.jpg _naturabuy_20170827_092128.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
28/08/2017 à 06h35
28/08/2017 à 06h35
coucou

pourquoi faut il que Consuel passe ?

j'ai fais un bricolage de ce type pour une nouvelle installation, Consuel est passé (obligatoire pour un nouveau raccordement

et Consuel n'a pas dit grand chose, l'installation a été acceptée

voir l'avis des électriciens de service (ils n'ont pas pu m'aider pour une question analogue et ont été surpris que Consuel ait accepté mon bricolage )

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
avatar - Rabatteur27
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
28/08/2017 à 07h05
28/08/2017 à 07h05
bonjour et merci de ta reponse,
Le consuel doit passer car c est une installation neuve, le hangar n avait pas acces aux reseaux.
Difficile d avoir des conseils et avis par rapport aux normes quand on veut realiser ses travaux soi meme...
Cdt
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
28/08/2017 à 07h08
28/08/2017 à 07h08
coucou

donc pour être clair

ce ne sera pas alimenter par une installation existante mais par un nouveau compteur Enedis

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Rabatteur27
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
28/08/2017 à 09h37
28/08/2017 à 09h37
C'est exactement ça !
Merci de ton avis sur l'installation ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/08/2017 à 10h54
28/08/2017 à 10h54
Salut,
Pourquoi tant de cable sur ta barrete de terre? et tout du meme coté ?!

Tu doit avoir d'un coté ton piquet de terre relier, et de l'autre ton installation !

Si ton hangar est métalique il doit etre relier a la terre oui, attention pas directement au piquet, il doit passer par la barrette de terre. Idem si tu a des portes ( de garage ) metalique ou meme juste l'encadrement.
ou créer un compte pour participer
avatar - Rabatteur27
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
28/08/2017 à 11h26
28/08/2017 à 11h26
Bonjour,
Sur la barrette, il y a l'arrivée du tableau (sous gaine sur la photo) et j'ai relié 2 façades du bardage sur cette même barrette.
est ce "légale" de faire rentrer 3 cables de terre sur la même entrée sur la barrette ?
En effet, sur la photo il manque la tresse de cuivre en 25 mm² qui descendra au piquet dans le regard béton.
Le hangar est out en structure bois.
Seul le bardage est en baca acier, fixé sur les poteaux en bois.
Je ne vois comment relier une porte coulissante mobile a la terre ??? En effet, j'ai réalisé une porte coulissante sur rail en toles bacacier...
je suis obligé de la relier à la terre?
Encore merci
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/08/2017 à 13h52
28/08/2017 à 13h52
Salut,
Moi le consuel n'a pas voulu plusieurs câble sur la barrette.
Toutes les terres doivent partir du coffret !
Pour ta porte de hangar les rails sont sûrement en ferraille, il doivent être à la terre !
ou créer un compte pour participer
avatar - Rabatteur27
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
28/08/2017 à 15h41
28/08/2017 à 15h41
Merci de ta réponse
Le consuel t'a refusé ta conformité a cause de plusieurs fils sur la barrette?
Et si je relie mon rail au bardage qui lui même est relié a la terre? C'est valable ça?
Sachant normalement que les fils de terre doivent etre de la même section, c'est a dire du 16 mm²...Je fais comment pour monter tout ça dans un petit coffret étanche de 6 compartiments ????
Encore merci
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/08/2017 à 15h47
28/08/2017 à 15h47
Salut,
Non pas refuser, il m'a dit que vu qu'il n'y avait que sa il laisser passer mais qu'il me faisait confiance pour refaire comme il m'avait dit !
J'ai relié les portes en 2,5mm2
Pour la liaison terre > bardages > rail je ne sait pas si c'est autorisé.
Les conduites d'eau courante et chauffage ( sauf en plastique évidemment style per ,.. ) doivent aussi être à la terre
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Rabatteur27
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
28/08/2017 à 17h03
28/08/2017 à 17h03
En gros, pour etre tranquille, je serai mieux de m'acheter un repartiteur de terre qui réunira mes fils provenant du bardage ainsi que celui qui monte au coffret ?
Ils sont tous de section 16mm², je peux les renvoyer sur la barrette avec du 16 mm² également ou il faut une section plus grosse?
Encore merci
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/08/2017 à 20h53
28/08/2017 à 20h53
Salut,
Oui il faut un répartiteur de terre !
Liaison terre - coffret en 16²
Pour le bardage ou autre pour moi de la section la plus grosse de ton coffret c'est suffisant.
Si au plus gros tu as du 2,5mm² alors pas la peine de relier le bardage en 16²