Bonjour à tous,

Suite à la mise en vente de mon appartement, j'ai effectué les diagnostiques obligatoires.

Mon appartement a été construis il y a 25 ans.

Les diagnostiques ont noté les défauts suivants :

- "Tous les circuits ne comportent pas un conducteur relié à la terre".
- "l'ensemble de l'installation électrique n'est pas protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité < ou égale à 30mA."

Le gars du diagnostique m'a rassuré en me disant que ce n'était pas grand chose et que j'en aurais pour beaucoup moins de 500 euros si je décidais de le faire. Juste à rajouter un différentiel dans le tableau.

Aujourd'hui j'ai fais venir un électricien pour un devis et il m'a expliqué qu'il fallait changer tout le tableau électrique car les neutres étaient reliés entre eux. Ensuite fallait recâbler tout l'appartement.

Bref à vue d'oeil il me dit que j'en pour 2000 / 2500 euros et il me fait faire un devis.

Alors cet électricien a t'il raison ? Dois-je refaire tout le tableau et re-cabler toutes les prises ? (certaines ont la prise terre (chauffage et gros electroménager)
Liens commerciaux
le 30/03/2010 à 20h14

normes

Bonjour
Aucune loi ne t'oblige a faire quoi que ce soit!!
Si tu veux faire un minimum : la pose d'un seul inter différentiel 30mA et de 63A !!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





Liens commerciaux
le 30/03/2010 à 20h39

RE : Problème diagnostique - liaisons terre et différentiel haute sensib

Bonsoir, Clin d\'oeil
Du même avis que Les3c19 Grand sourireet même si les neutres sont communs vous pouvez adapter un 30 ma sur le tableau et la seule différence avec les tableaux actuels c'est que le différentiel sera relié directement sur la barrette des neutres. Clin d\'oeil

Je remarque aussi que les diagnostics relèvent toujours les mêmes défauts. A croire que beaucoup d'habitation ne sont pas encore mis en sécurité et il y a du boulot. Oui
le 30/03/2010 à 20h48

RE : Problème diagnostique - liaisons terre et différentiel haute sensib

Bonsoir

Vous pouvez aussi tout laisser en état.
Ce sera à l'acheteur de faire les travaux.

Car maintenant que le diagnostic est comme cela, il faudra une facture d'électricien pour prouver que cela a été rectifié.

A moins que vous ne fassiez tout vous même, puis rediagnostic derrière.

@+
Carminas
le 30/03/2010 à 20h56

Problème diagnostique - liaisons terre et différentiel haute sensib

Le problème c'est que je me suis engagé sur le compromis à résoudre ce problème (malgré que la loi ne m'y oblige pas) mais je m'attendais à juste faire poser un différentiel et pas faire recabler tout l'appart et changer le tableau...

Vous me dites que l'on peut mettre un différentiel qui serait lié à tous les neutres ?
Liens commerciaux
le 30/03/2010 à 21h08

RE : Problème diagnostique - liaisons terre et différentiel haute sensib

Oui vous mettez un différentiel en tête entre le disjoncteur EDF et le tableau général.
Ne pas oublier de mettre un 63 A et de type A.
le 30/03/2010 à 21h36

Problème diagnostique - liaisons terre et différentiel haute sensib

Bien merci pour vos explications Sourire

Et dans ce cas pas obligé de câbler avec la terre les prises non équipées ?
le 30/03/2010 à 21h51

RE : Problème diagnostique - liaisons terre et différentiel haute sensib

La loi ne vous oblige en rien.
Tout dépend à quoi vous vous êtes engagé dans le compromis de vente.

@+
Carminas
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

aspen97

Visiteurs non identifiés : 21
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >