Bricoleur du Dimanche

Problème électrique

Par Mikebed49

avatar - Mikebed49
Petit nouveau
Message(s) : 6
04/08/2017 à 22h33
04/08/2017 à 22h33
Bonjour voilà j'ai en voulant changer un interrupteur mal repéré les connexions et depuis j'ai deux autres points lumineux qui ne fonctionnent plus : L'interrupteur que j'ai changé avait 5 fils de brancher dessus 2 rouges 2 oranges et un gris. À partir de cet interrupteur , il y'a 2 autres points lumin qui doivent etre repiques dessus et un va et vient pour le fonctionnement des lampes commandés par cet interrupteur. Les deux autres points lumineux ne fonctionnent plus et je ne sais pas comment rebrancher l'ensemble pour que tout reparte comme avant ,pourriez vous m'aider.... Merci à tous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
04/08/2017 à 22h41
04/08/2017 à 22h41
Bonjour

Si je comprend bien c'est un interrupteur simple va et vient à partir duquel il y a un repiquage vers d'autres interrupteurs.

Si les 5 fils étaient bien raccordés sur l'interrupteur et qu'il n'y en avait pas sur un domino à coté essayez :
- les 2 rouges et le gris sur la borne L ou P
- un orange sur la borne 1
- l'autre orange sur la borne 2

Si cela ne fonctionne pas inverser orange et rouge dans mon explication.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Mikebed49

avatar - Mikebed49
Petit nouveau
Message(s) : 6
05/08/2017 à 13h56
05/08/2017 à 13h56
Bonjour et merci de votre réponse. C est bien cela les 5 fils étaient branchés sur l'interrupteur à l'origine.pour info Il y a des boîtiers wego à l'intérieur de la boîte de dérivation mais rien n'a été touché à cet endroit . J'ai commencé par mettre les fils rouges et gris sur le pôle L et les fils Oranges sur 1 et 2 mais mon éclairage commandé par cet interrupteur fonctionnait mais ne s'éteingnait plus, j'ai donc inversé les oranges avec les rouges et la ca fonctionne au niveau de l'interrupteur mais les 2 autres ne fonctionnent toujours pas . Merci de votre aide Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par PIHUCE

avatar - PIHUCE
Bricoleur
Message(s) : 71
08/08/2017 à 00h35
08/08/2017 à 00h35
salut
si j'ai bien compris ton souci
il y a trois boutons de commande et deux points d'éclairages.
une photo serai bien venu.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
09/08/2017 à 08h39
09/08/2017 à 08h39
Bonjour

Quelles sont les couleurs des fils qui arrivent à l'autre va et vient et sur quelles bornes sont ils raccordés ?

Est ce que ce va et vient est la seule chose que vous avez modifié dans l'installation électrique ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Mikebed49

avatar - Mikebed49
Petit nouveau
Message(s) : 6
09/08/2017 à 19h04
09/08/2017 à 19h04
Pour plus de facilité je joins à cette réponse des photos de 4 interrupteurs: Le 1 er est celui que j'ai changé La seconde photo est celle des deux interrupteurs qui ne fonctionnent plus celui du haut éclairé la terrasse celui du bas éclairé deux appliques à l'intérieur Le 3 ème et un interrupteur qui est censé allumé ou éteindre les appliques aussi et ne fonctionne plus non plus En espérant vous guider dans la résolution de mon problème Merci à vous J'ai aussi changer l'interrupteur du bas de la seconde photo celui ou il n'y a que deux fils, j'ai mis le rouge sur la borne P et le noir sur le 1, pour info le rouge rejoint la borne L de l'interrupteur du dessus Sinon rien touché

Images jointes :

15022980785561844121777.jpg 15022981581711655107800.jpg 15022982119361063571867.jpg
ou créer un compte pour participer

Par PIHUCE

avatar - PIHUCE
Bricoleur
Message(s) : 71
09/08/2017 à 22h51
09/08/2017 à 22h51
merci pour les photos Mikebed49
alors commece par faire le teste suivant:
sur linter de la premiere photo tu met les deux rouges ensemble sur la borne P et les oranges sur 1 et 2
le gris de cote on vera plus tard
redis moi ce qu'il ce passe
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Mikebed49

avatar - Mikebed49
Petit nouveau
Message(s) : 6
10/08/2017 à 08h00
10/08/2017 à 08h00
Bonjour , alors les 2 rouges sur la borne P et les 2 oranges sur 1 et 2 il se passe que la lumiere que comande ce 1er inter est allumé et ne s'éteint plus ...fil gris mis de côté Merci
ou créer un compte pour participer

Par PIHUCE

avatar - PIHUCE
Bricoleur
Message(s) : 71
10/08/2017 à 17h56
10/08/2017 à 17h56

je t'es dis

ok maintenant essai en ne branchant qu'un seul rouge sur la borne P et toujours les oranges en 1 et 2.

donc met le deussieme orauge sur la borne 2 et dit moi.
ou créer un compte pour participer

Par Mikebed49

avatar - Mikebed49
Petit nouveau
Message(s) : 6
10/08/2017 à 21h31
10/08/2017 à 21h31
OK, là j'ai mis un seul rouge sur borne L et un seul orange sur 1, sur l'inter N°1, ça fonctionne pour l'inter N° 1 ça allume et ça éteint mon plan de travail comme à l'origine, il me reste donc 3 fils (actuellement isolés) un orange, 1 rouge et un gris, mes 3 autres inter sont inertes.. Pour info la 1 ére fois que j'avais voulu allumé mon inter N°2 il y a eu un court circuit (genre petit éclair ds l'inter N°2) et c'est depuis ce moment que plus rien ne fonctionne, cependant les ni les plombs ni les ampoules n'ont sautés... Pour rappel l'inter N° 2 allume deux appliques au mur, alimente l'inter 3 qui est au dessus par un seul fil rouge et qui lui même alimente deux lampes terrasse. Concernant l'inter 4 a priori il allume et éteint mon plan de travail d'une part et doit allumer et eteindre mes deux appliques au mur d'autre part... Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par PIHUCE

avatar - PIHUCE
Bricoleur
Message(s) : 71
29/08/2017 à 04h32
29/08/2017 à 04h32
bonjour
a tu résolu ton souci
ou créer un compte pour participer

Par Mikebed49

avatar - Mikebed49
Petit nouveau
Message(s) : 6
31/08/2017 à 23h29
31/08/2017 à 23h29
Bonsoir c'est réglé Merci
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : castor

Visiteurs non identifiés : 77