Bonjour à Tous, Il y a 3 ans, j'avais arrêté ma VMC en débranchant mon interrupteur (va et viens) car ma voisine se plaignait du bruit de celle-ci dans les combles. Par mesure de précaution, j'avais photographié la connectique sur celui-ci (photo 1). Cet interrupteur est en fait juste au-dessus d'une prise et donc directement brancher dessus (mouais :shocked:). J'ai les 3 fils de la VMC qui descendent jusqu'à l'interrupteur, et j'ai 2 fils de la prise qui remontent jusqu'à l'interrupteur (Phase et Neutre, d'ailleurs je ne vois pas pourquoi la terre ne monte pas) (Photo 2) Aujourd'hui, voulant réinstaller cette VMC et donc cette installation, j'ai le fusible des lumières plafonnier qui saute à chaque fois que je reproduis ce schéma. Or, la prise juste en-dessous ne fait pas parti de ce fusible : elle marche lorsque ce fusible saute :funk: - 1ère question : pourquoi le fusible "Lumières plafond" saute ? Quel rapport ? - 2ème question : je compte mettre un interrupteur classique à 2 vitesses à la place du Va-et-viens (photo 3). Devrais-je condamner cette prise et ainsi ma VMC serait directement brancher sur cette ligne..? (Je n'ai pas d'autres passage pour les fils de la VMC) D'autres conseils... Merci de votre aide....

Images jointes :

1.JPG 2.JPG 3.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/04/2017 à 17h38
27/04/2017 à 17h38
salut
normal que le fusible le plus faible saute avec un tel cour circuit: neutre (fil bleu) et phase (rouge) sur l'inter
faire le branchement photo une avec les bleus sur domino et le rouge au centre du va et vient.
attention avec un tel cour circuit il est fort probable que le va et vient soit mort.
ou créer un compte pour participer
avatar - alainraphael
Petit nouveau
Message(s) : 3
28/04/2017 à 09h07
28/04/2017 à 09h07
Merci !! De toute façon je change l'interrupteur par un interrupteur traditionnel VMC à 2 vitesses..... Par contre est-ce que ma VMC a tenu le choc suite au court-circuit ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
28/04/2017 à 11h30
28/04/2017 à 11h30
alainraphael a écrit :

Merci !!

De toute façon je change l'interrupteur par un interrupteur traditionnel VMC à 2 vitesses.....

Par contre est-ce que ma VMC a tenu le choc suite au court-circuit ?


le court circuit n'a pas eu d'impact sur le moteur
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - alainraphael
Petit nouveau
Message(s) : 3
28/04/2017 à 14h48
28/04/2017 à 14h48
Merci à vous !