Bonjour, je suis nouveau dans le forum ,je me présente mansour, je suis actuellement dans la région d'oran (Ouest algerien), et je suis dans la commercialisation de frite fraiche, ou plutôt au début de projet, j'ai une chambre froide de 40m cube, avec un moteur bitzer qui consomme 10,8A, sur l'armoire électrique de la chambre froide j'ai mis un relais de tension pour prévenir contre les sous tension et inversement de phase, le problème que je rencontre et que bien souvent sur la ligne ou je suis je retrouve souvent sur une phase 375v, ce qui met en sécurité mon relais, et je pense que d'ici l'été je risque d'avoir une plus grande chute de tension. Ma question est quel solution me conseillez vous? Sachant qu'un régulateur de tension de qualité n'est pas disponible sur le marché, il n’y a que du matériel chinois, a moins de l'importer de france. Je vous remercie de l'importance que vous prêtez a ma question, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de gens compétent sur place, tout le monde y vas a sa petite idée
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
07/02/2017 à 23h52
07/02/2017 à 23h52
Bonsoir

375V pour 380 cela ne fait même pas 2% de baisse de tension. Si c'est cela qui fait fonctionner votre relais de surveillance, c'est qu'il est mal réglé.
A mon avis il faudrait le régler à partir de 15% , voir plus en fonction de la qualité habituelle du réseau.
ou créer un compte pour participer

Par chiken13

avatar - chiken13
Petit nouveau
Message(s) : 8
08/02/2017 à 08h45
08/02/2017 à 08h45
oui c'est une des proposition que l'on ma donné, donc d'apres vous avec un bon reglage du relais , je peux accepter une chute de tension de 50v? Ya t'il un risque pour le moteur?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
08/02/2017 à 09h55
08/02/2017 à 09h55
chiken13 a écrit :

, je peux accepter une chute de tension de 50v?


salut
ni a t'il pas un zéro de trop??
de 380 à 375 = 5 !! y a de la marge Explose de rire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/02/2017 à 12h02
08/02/2017 à 12h02
Bonjour

Déjà 10% devraient être acceptés assez facilement.
Au delà, il faut voir , et surtout combien de temps DURENT les baisses de tension.

Un moteur est capable d'encaisser des sous tensions, ce qui entraine une augmentation de l'intensité, et éventuellement un décrochage..
Donc le facteur temps et répétitions est important.( ce que j'entendais par qualité du réseau)
ou créer un compte pour participer

Par chiken13

avatar - chiken13
Petit nouveau
Message(s) : 8
08/02/2017 à 14h46
08/02/2017 à 14h46
les baisses de tensions peuvent durer plusieurs heures (5a 6h), c'est vraiment aléatoire, est ce qu'un moteur peut tourner sous 370v pendant 2h sans risque? ,on m'a aussi parlé de condensateurs, pensez vous que ca serait utile dans mon cas? Merci pour vos reponses
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
08/02/2017 à 14h59
08/02/2017 à 14h59
Cela fait 2,63% ce qui devrait être accepté sans problème par un moteur.

Les condensateurs sont pour améliorer le facteur de puissance , pour contribuer à diminuer l'intensité de votre consommation ( dans une certaine mesure) , et donc aussi à diminuer légèrement les chutes de tension provoquées par vous.
Mais cela ne sera pas d'une grande utilité pour les baisses de tensions dont vous n'êtes pas l'auteur.
Donc oubliez les condensateurs pour votre cas.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
08/02/2017 à 15h22
08/02/2017 à 15h22
Bonjour,

Même si c'est des 400V; ça reste raisonnable 370V

Mais surtout et de toute façon; tu ne peux rien y faire (sauf de produire l'électricité toi même) Clin d\'oeil

Il faut juste faire attention que, à la louche, l'intensité sera inversement proportionnelle à la chute de tension

Tu auras I (en A) = I théorique * 400( ou 380) / ce que tu as (370 ou moins).
ou créer un compte pour participer

Par chiken13

avatar - chiken13
Petit nouveau
Message(s) : 8
08/02/2017 à 16h41
08/02/2017 à 16h41
Donc il me reste comme solution un relais de phase reglable ou un regulateur de tension
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
08/02/2017 à 17h03
08/02/2017 à 17h03
Changer le relais si celui là ne se règle pas; oui

Réguler la tension ne sera pas possible facilement (et à pas cher) et ça ne semble pas utile :

Pour des moteurs, il n'y a pas de soucis. On obtient largement ce genre de fluctuation en industriel

S'il s'avère que tu as besoin d'un réseau plus "stable" à l'avenir sur d'autres utilisations, il suffira de mettre un "onduleur" (à condition de bien le choisir).
Cela te générera quelque chose de propre.
Comme c'est assez couteux, il faut le réserver pour des utilisations qui en valent la peine (genre informatique).

Il y a beaucoup d'endroits ou le réseau n'est pas terrible. Ca n'empêche pas d'avoir des installations qui fonctionnent Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19308
08/02/2017 à 19h12
08/02/2017 à 19h12
salut
faut savoir que sur le réseau Français ERDF ne s’inquiète des chutes de tension qu'à partir de 10% et ceci en permanence.
ou créer un compte pour participer

Par chiken13

avatar - chiken13
Petit nouveau
Message(s) : 8
08/02/2017 à 21h13
08/02/2017 à 21h13
Donc je pense que je vais commencer par modifier mon relais de tension Que pensez vous de ces modèles, correspondent ils a mon problème? SCHRM17TU00 RM17TG20 A9E21180 (disponible en algerie) ou un un autre modele, je suis preneur.
ou créer un compte pour participer

Par chiken13

avatar - chiken13
Petit nouveau
Message(s) : 8
10/02/2017 à 22h37
10/02/2017 à 22h37
Salut les gars si vous pouvez juste m'aidez pour le choix du relais de tension merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
11/02/2017 à 01h26
11/02/2017 à 01h26
Bonsoir

A mon avis il pourrait aller.
ou créer un compte pour participer

Par chiken13

avatar - chiken13
Petit nouveau
Message(s) : 8
11/02/2017 à 07h59
11/02/2017 à 07h59
lequel poiluu pourait aller?
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
11/02/2017 à 11h53
11/02/2017 à 11h53
Bonjour

Pardon , je n'ai pas été complet, je me suis arreté en route.


Je parlais du RM 17TU00, à mon avis est le plus adapté à votre cas.