Bonjour
Comme déjà dit, ce DISJONCTEUR MOTEUR n'est pas destiné à être monté dans un tableau principal,
car il n'est pas conçu pour protéger un circuit.
Mais destiné à protéger un équipement moteur. En conséquence, il se monte sur le tableau de commande du moteur. Ce n'est pas pour rien qu'il fait partie du coffret de sécurité de ta pompe à qui incombe cette fonction.
Tu est en train de désorganiser un coffret spécialisé pour la sécurité de ta pompe ( Niveau d'eau, Disjoncteur moteur), coffret monté pour alimenter le câble de ta pompe.
Par ailleurs, la notice d'installation de ton coffret incluant ce DM doit être explicite sur la façon de le raccorder.
Quelle idée de vouloir modifier ce coffret .... d'autant qu'en cas de problème avec ta pompe, tu ne pourra rien espérer, ayant modifié et dénaturé son coffret de protection.
Ce coffret est justement conçu pour cette fonction, en cohérence avec les normes machines.
Ton tableau principal doit être conçu conformément à la NFC 15-100 qui implique :
- Une Protection différentielle 30mA AC spécialisée pour les circuits externes à l'habitation, (donc celui-là, et peut-être d'autres .....s'il y en a et que tu ne recherches pas de sélectivité),
- Une protection contre les surcharges pour ce circuit ( Par ex DISJ UNI+Neutre de 20A (puisque 2 ,5 mm2)
- Tu peux, si tu le souhaites, y rajouter un INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR (PH+N) si tu souhaites un interrupteur de commande pour ce circuit.
Cordialement