Bonjour, Avant toute chose je tiens à préciser que je n'y connais absolument rien en électricité, je suis une novice totale. Je viens de m'installer en tant que locataire dans un F2 de 50m² et j'ai un petit problème au niveau des prises de mon salon concernant le chauffage. En effet, ma propriétaire a installé 2 chauffages minuscules de 400W qui ne chauffent absolument rien (mon salon fait dans les 20-25m²) et j'ai donc décidé d'acheter un chauffage de 2000W à brancher sur une prise normale. Quand je dis prise normale je veux parler des prises avec les deux trous où on peut tout brancher, un pc, une télé etc., j'ignore si cela porte un autre nom. Je vous invite à regarder cette image pour mieux comprendre l'installation : https://www.noelshack.com/2016-42-1476984796-electrique.jpg J'ai d'abord voulu changer le chauffage déjà présent (en bas à gauche de l'image) de place en le branchant sur la prise à gauche de mon canapé mais cela n'a pas fonctionné car il pompait trop de courant je pense, ma lampe s'est mise à clignoter et ma freebox s'est éteinte. J'en conclu donc que toutes les prises en bas de l'image, hormis peut être celle du radiateur, sont raccordées. Du coup je me pose la question vu que les prises ont l'air raccordées les unes les autres, est-ce que si je branche un chauffage de 2000W (230V) sur la prise tout en haut à gauche de l'image cela va t'il marcher? Comment puis-je savoir quelles sont les prises raccordées entre elles? Je vous remercie d'avance, j’attends vos réponses en grelottant avant d'acheter mon nouveau chauffage. Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
20/10/2016 à 22h11
20/10/2016 à 22h11
Bonsoir

Effectivement, en principe des radiateurs doivent être sur des circuits dédiés

Mettre 2 radiateurs de chauffage de 2000W mobile sur un circuit prises où il y plusieurs prises déjà utilisé en forcament limite.
Si le circuit est protégé par un disjoncteur 16A la limite maxi est 3600W, si c'est un disjoncteur 20A c'est 4600W.
Dans le 1er cas ce n'est pas possible, dans le 2ème cas vous etes limite.

Je vous conseille donc de vous orienter vers 2 radiateurs 1500W, en général suffisant pour 30m²
Par ailleurs il faut être certain de la qualité des connexions intermédiaire.
Ce n'est pas la même chose de tirer plus de 3000W que de brancher une box qui en font que quelques dizaines

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
21/10/2016 à 14h09
21/10/2016 à 14h09
En réalité c'est se poser la question à l'envers :

il fait froid dans mon logement = pas assez de chauffage (ici, il est nettement sous dimensionné)

C'est du ressort du propriétaire, à lui de fournir quelque chose en "état d'usage"; donc de prévoir un chauffage correct.

Évidemment, il va surement falloir insister "un peu".

Vu le prix d'un convecteur, c'est vraiment se f...... du monde Yeux au ciel
ou créer un compte pour participer

Par Elena91

avatar - Elena91
Petite nouvelle
Message(s) : 7
21/10/2016 à 17h53
21/10/2016 à 17h53
Elle ne voudra jamais changer les chauffages, elle n'a même pas voulu faire venir un professionnel pour constater la mauvaise isolation. Il fait 11° dans mon salon là, c'est du n'importe quoi. C'est pour ça qu'il me faut un nouveau chauffage aussi vite que possible, je suis frigorifiée. Du coup est-ce que je peux brancher mon futur chauffage de 2000W (230V) en haut à gauche sachant qu'il sera tout seul sur la prise? Merci!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
21/10/2016 à 18h06
21/10/2016 à 18h06
salut
si c'est un convecteur mobile sans problème
si c'est un fixe pourquoi ne pas le mettre à la place d'un existant
ou créer un compte pour participer

Par Elena91

avatar - Elena91
Petite nouvelle
Message(s) : 7
21/10/2016 à 18h14
21/10/2016 à 18h14
Bonjour, Je ne sais pas si c'est un mobile ou non, c'est celui-ci(Amazon)
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
21/10/2016 à 18h47
21/10/2016 à 18h47
Elena91 a écrit :

Bonjour,

Je ne sais pas si c'est un mobile ou non, c'est celui-ci(Amazon)


salut
un mobile c'est celui sur pieds avec une fiche (prise) pour le brancher
un fixe n'a pas de pied et pas de fiche (prise)
le lien amazone ne fonctionne pas et sur ce site ils ont un modèle qui fait les deux
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
24/10/2016 à 11h20
24/10/2016 à 11h20
Elena91 a écrit :

Elle ne voudra jamais changer les chauffages, elle n'a même pas voulu faire venir un professionnel pour constater la mauvaise isolation. Il fait 11° dans mon salon là, c'est du n'importe quoi. C'est pour ça qu'il me faut un nouveau chauffage aussi vite que possible, je suis frigorifiée.



Vous faites comme vous voulez, mais un proprio a quelques devoirs envers son locataire (en échange du loyer).

Si la votre ne veux rien entendre (ce qui est généralement le cas) vous pouvez "insister un peu" : votre assurance a une protection juridique qui sert à ça.

Il faut garder les factures pour se faire rembourser.

Sur le reste, on vous a déjà répondu
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
24/10/2016 à 11h45
24/10/2016 à 11h45
Dom91 a écrit :


Vous faites comme vous voulez, mais un proprio a quelques devoirs envers son locataire (en échange du loyer).


salutàtoi
un bailleur doit un logement décent, c'est tout. Si dans les charges le chauffage n'est pas compris, il ne doit rien au locataire pour le chauffage. Le conseil que je donnerais c'est de ne pas mettre des convecteurs fixé au mur!
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
24/10/2016 à 14h22
24/10/2016 à 14h22
les3c19 a écrit :


salutàtoi
un bailleur doit un logement décent, c'est tout. Si dans les charges le chauffage n'est pas compris, il ne doit rien au locataire pour le chauffage. Le conseil que je donnerais c'est de ne pas mettre des convecteurs fixé au mur!



Alors la notion de logement "décent" est un terme qui a une définition large certes, mais pas à ce point : lorsqu'il fait 11° dans une pièce de vie et que ça n'arrive pas à monter plus haut; c'est hors clou (et heureusement).

Nous ne sommes pas en train de parler de conso excessive; mais bien d'installation insuffisante.

Le proprio a obligation de fournir un logement en état "d'habitation". Perso, je maintien qu'un coup de fil à l'assurance pour activer la protection juridique, ne ferai pas de mal (au pire, ils répondront "pas la peine, vous ne gagnerez pas"). Clin d\'oeil