quatre prises murales en galère - page 2

avatar - reggae4boyz
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
16/11/2014 à 20h58
16/11/2014 à 20h58
Bonjour J ai eu un arrêt de fonctionnement sur quatre prise murale sans faire disjoncté le compteur. Débranchement de tous les appareils, vérification fusible et avec testeur j ai du courant à la sortie du porte fusible Vérification des branchements filaires des quatre prise murales et que j ai du courant avant la prise et après mais des qu on remet une lampe temoin plus rien....au testeur mis dans une prise on voit que le courant chute si on branche la lampe Bref j en perd mon latin, espère que j ai été assez clair alors merci pour vos lumières
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/11/2014 à 10h38
23/11/2014 à 10h38
Bonjour.
En appartement, les boites de dérivation peuvent se trouver au plafond, en point de centre, au-dessus de tes luminaires. D'où ma question.
Un croquis de tes locaux permettrait aux pros d'orienter ta recherche sur tel ou tel point de centre.
Premier objectif : découvrir la prise la plus proche (électriquement) du tableau, la tester à 100% indépendamment de toutes les autres.
Cette certitude obtenue, découvrir la suivante et faire la même démarche. Et ainsi de suite.
De certitude en certitude le problème sera résolu, car à un moment ou un autre on localisera le souci.
@+
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
23/11/2014 à 10h43
23/11/2014 à 10h43
Salut
pour les circuits prise, je regarderais dans les prises et chercherait des boites de dérivations dans les murs en premier dans les placards, avant les pots centres.
Pour retrouver ces boites même tapissées, elles se devinent à l'oeil ou en passant et ou tapotant entre 20 et 30 cm du le haut et du bas des murs.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
23/11/2014 à 10h55
23/11/2014 à 10h55
Salut

Inquietant que celà :

Citation :

on entend de temps em temps un grisoullie vers le tableau



Au dessus ou au dessous de ce tableau de distribution y a t-il des goulottes PVC ou bois de relatives grandes dimensions ??

Si oui, ce grisoullie peut provenir :
-1) d'une connexion défaillante réalisée dans ces goulottes...d'autant que plus haut tu nous dis que seul 2 fils concernant ce circuits sont raccordés sur le disjoncteur correspondant.
-2) d'un défaut d'isolement dans des conduits chargés d'eau et ce que tu entends serait l'eau de la marmitte qui bout.

Pour eclaicir ce 2eme cas:
- existe t-il un différentiel Opérationnel en tête de ton installation ?
- Disjoncteur d'abonné 500mA ou 650mA avec bouton test pour en verifier le fonctionnement?
- INter différentiel 30mA que tu aurais rajouté en remplacant tes fusibles par des disjoncteurs ?

PS : il y a tapisserie et tapisserie... un tissu tendu tapisse un mur au dessus d'un moleton et là ...bisquette et tralala Tire la langue Rigole Rigole
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
23/11/2014 à 10h59
23/11/2014 à 10h59
Re
effectivement si grisoullis vers le tableau, contrôler le bon serrage des fils sur disjoncteur en tirant dessus en haut et en bas, courant coupé, le fil à pu passer sous le serrage.
ou créer un compte pour participer
avatar - reggae4boyz
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
24/11/2014 à 20h07
24/11/2014 à 20h07
Merci pour vos propositions Le dysjoncteur acheté est celui ci https://www.castorama.fr/store/Disjoncteur-NOVELEC-20-Amperes-prod5790027.html;jsessionid=hLwO9ir1E98MtfOMeS83Sg**.fo1atg1?navCount=0 Le serrage à été vérifié avant et après le remplacement du porte fusible La prise la plus proche du tableau est celle à 6 fils, regainage d un fils avec thermoretractables Il semble vu mon appartement que cette prise alimente celle qui se trouve de l autre côté du mur en trois fils, malheureusement c est un mur en béton donc pas possible de trouver une boîte de dérivation par la Après les autres sont en trois fils, toutes sont branché à l identique vis à vis du bornier terre ( ex le rouge à droite) Une des prises est à mi hauteur dans la salle de bain, mais aucune trace d humite sur le j Mur commme dans le réceptacle de la prise..on avait aussi penser à ça... Dans mon installation il y a bien un dysjoncteur en tête et il fonctionne Par contre pas compris, inter differenciel rajouter en plus du dysjoncteur en lieu et place du porte fusible ? Voila l état de l art Bien à vous
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2014 à 20h39
24/11/2014 à 20h39
Salut,

Les réponses a toutes les questions posées seraient les bienvenues sauf si effectivement tu ne touves pas utiles de t'y attarder.

Une installation sécuritaire doit etre protégée par des protections thermiques ( par exemple le disjoncteur que tu as remplacé en est une) ET par une protection différentiel pour la sécurité des personnes.

Le disjoncteur d'abonné est, et doit etre avec une fonction différentiel de 500mA,(*) mais ceci n'est pas suffisant pour garantir la sécurité des personnes et un ou plusieurs dispositifs différentiel d'une sensibilité de 30mA doivent etre installé(s) en têtre de la distribution en amont donc de ton disjoncteur et tes coupe-circuits à fusible.

Si j'ai parlé dans mon post précédent de différentiel, cette reflexion etait en rapport avec les grisouillis que tu entendais à proximité du tableau, puisque tu nous avais assuré de la qualité de tes serrages.
Ces grisouillis pouvant etre du à un défaut d'isolement dans les gaines ( quelques fois audibles au travers de grisouillis) , s'il avait un differentiel 30mA en tete, ce dernier aurait pu t'alerter car ce dispositif est prévu notamment pour celà.

Puisque tu as l'air etranger à toute cette terminologie,une photo de ton tableau décaposté permettrait d'affiner notre jugement et de mieux t'aider..Mais s'il te plait..répond a toutes les questions.


(*) a condition qu'il soit en bon état de fonctionnement. Pour celà il existe sur certain disjoncteur d'abonné un bouton de test de ce dispositif.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - reggae4boyz
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
25/11/2014 à 09h08
25/11/2014 à 09h08
Bien le bonjour Voilà photo tableau Et la réponse qui manque c est quoi la question ? Bonne journée

Images jointes :

1416902798461460804604.jpg
ou créer un compte pour participer