Bonjour,

Je voudrais comprendre svp
des lampes de chevet qu’on achete avec un pommeau branché sur prise, si on coupe le cable on s’aperçoit qu’il y a que 2 fils la phase et le neutre mais PAS DE TERRE.
si on achete une applique qui fait office de lampe de chevet qu’on fixe dans le mur avec 3 fils qui dépasse du mur y’a LA TERRE

à quoi sert la terre si elle n’est pas toujours présente au finale svp ???

ps: consuel déjà passé je dois poser 2 appliques et g oublier de tirer les 3 fils dans le mur, du coup je vais prendre le jus sur une prise et je me demandais si ct utile de prendre la terre vu qu'elle n'y est pas sur les lampes de chevet) au pire qu'est ce qu'il pourrait arriver ???

merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
20/04/2017 à 12h45
20/04/2017 à 12h45
coucou

je m'avance sans doute

mais de moins en moins de luminaires sont composés de parties métalliques, donc ces appareils ne possèdent pas de terre

ceci explique cela je crois

quoique je viens d'installer une hotte dans ma caravane, elle est métallique et il n'y a pas de terre non plus donc, ce n'est pas la bonne explication


Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/04/2017 à 13h19
20/04/2017 à 13h19
bonjour si c'est de la double isolation , 2 carré l'un dans l'autre, pas besoin de fil de terre
ou créer un compte pour participer
avatar - Simple-minded
Architecte
Message(s) : 1141
20/04/2017 à 14h15
20/04/2017 à 14h15
Salut,

Tout appareil "classe II" n'a pas a etre relié a la terre, mais ce conducteur doit être cablé quand même et laissé en attente pour le jour venu s'il y a un renouvellement de luminaire qui pourrait etre "Classe I", la terre sera necessaire..dont acte.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
20/04/2017 à 15h29
20/04/2017 à 15h29
kriske a écrit :

quoique je viens d'installer une hotte dans ma caravane, elle est métallique et il n'y a pas de terre non plus donc, ce n'est pas la bonne explication



Bonjour,

Pour que cela soit classé CL2 électrique, il faut que le contact soit "improbable" (j'aime bien la notion)

Il faut donc que l'utilisateur ne puisse, en touchant, être au contact de l'électricité (même avec un défaut).

C'est faisable donc d'avoir une coque métallique autour de quelque chose d'isolant (mais c'est toutes les parties qui doivent l'être).
Généralement, on ne s'embête donc pas et on y colle une prise de "terre"; c'est beaucoup plus simple.

D'ailleurs cela peut servir aussi à connaitre la qualité des machines électro portatives : si CL2, impossibilité d'avoir une pignonnerie métallique Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
20/04/2017 à 15h38
20/04/2017 à 15h38
merci à tous j'y vois plus clair

donc pour mon souci j'ai 1 applique (que je veux me servir en tant que lampe de chvet) qui possèdent un domino dessous avec phase neutre et terre
j'ai acheté du cable 3G 1mm2 10A 2300w du coup génial g mes 3 fils seul inconvénient g acheté aussi un bouton poussoir mais par contre en le démontant y'a que phase et neutre
puis je me dispenser du neutre de ce fait svp :-/
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
20/04/2017 à 16h26
20/04/2017 à 16h26
si ton appareil est prévu pour la terre, il faut la mettre. Ca n'est pas lié à l'utilisation, mais bien à la construction du bidule. Il serait dommage de finir électrocuté en se réveillant un matin

Sur un inter, au mieux il coupe ph + N (mais c'est franchement rare); sinon au pif l'un des 2 (la phase si on sait ou elle est). On ne coupe jamais la terre

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
20/04/2017 à 17h34
20/04/2017 à 17h34
merci

j'ai fait mon élec tout seul de a à z (enfin avec vos conseils) dans ma maison, consuel NICKEL.

pour mon problème de bouton pressoir qui y'a que phase et neutre, comment pourrait on être électrocuté comme tu le dis vu que dès que (si ça venait à arriver) la phase vienne à toucher le neutre ça disjoncterait non ?