Bricoleur du Dimanche

Quelle protection ?

Par Laurent50

avatar - Laurent50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
15/02/2008 à 09h46
15/02/2008 à 09h46
Bonjour,

Quel disjoncteur mettre pour un circuit de 3 PC Tri 32A?
Et quel interrupteur différentiel pour ces 3 PC tri 32A, 1 chauffe-eau 300l tri, et une pompe à chaleur tri (l'installateur de la PAC me demande une protection D16 tétrapolaire courbe D et un Cable 5G4²)?

Merci de votre aide!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
16/02/2008 à 01h01
16/02/2008 à 01h01
Bonsoir.
Il faut que tu listes tout ce que tu vas mettre sur ces prises, en maxi simultané.
Que tu indiques la puissance du chauffe-eau.
Que tu dises si le chauffe-eau et la pompe à chaleur fonctionneront ensemble (moi j'ai mis un asservissement qui arrête le chauffe-eau quand la PAC est sur le point de démarrer, mais il faut dire que ma PAC sert aussi au chauffe-eau...).
Tant qu'à faire, ton contrat EDF (calibre du disjoncteur).
Je ne vois pas pourquoi un disjoncteur 16A et un 5G4. Quelle est la puissance électrique de la PAC ? la distance PAC-> tableau des protections ?
A bientôt de te lire...
ou créer un compte pour participer

Par SONIA41

avatar - SONIA41
Petit nouveau
Message(s) : 7
16/02/2008 à 16h12
16/02/2008 à 16h12
pour pc 32 alors disjoncteur 32 meme si tu en a 3 alimentation en 6mm2 mini pour pac disjoncteur 16a courbe d ok par contre du 4 mm2 pour 16A le cable ne risque rien alors que du 2,5 suffit
ou créer un compte pour participer

Par Laurent50

avatar - Laurent50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
18/02/2008 à 09h07
18/02/2008 à 09h07
bonjour,

Le chauffe eau tri a une puissance de 3000W, la pompe à chaleur environ 13.5 kW je croit à environ 10m du tableau et les PC tri ne fonctionnerons jamais toutes les trois ensemble(gros Karcher, poste de soudure,...). Mon abonnement EDF sera de 18kW tri.
Merci de vos réponses!
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
19/02/2008 à 10h26
19/02/2008 à 10h26
Bonjour.
Laurent, je pense que tu as donné la puissance utile de la PAC. 13,5kW, cela donne une puissance électrique de l'ordre de 3,5kW ?
A bientôt.
ou créer un compte pour participer

Par Laurent50

avatar - Laurent50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
19/02/2008 à 11h37
19/02/2008 à 11h37
Bonjour,

Donc je retourne a la premiére question du sujet!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
19/02/2008 à 14h37
19/02/2008 à 14h37
Suite...
Ton contrat 18kW est protégé par un disjoncteur EDF réglé à 30A.
Si tu alimentes d'autres choses (par exemple la distribution du logement) ton inter diff pourrait être 25A. Mais il vaut mieux choisir 40A, d'autant que l'écart de prix entre les deux n'est que d'environ 15%, et que l'encombrement est le même.

Petit calcul déductif : ton contrat 30A te permet au maximum 20,8kW (et non 18 du contrat). Enlevons 3kW de chauffe-eau, et 3,5kW de PAC : il te reste 14,3kW maxi utilisables sans faire déclencher le disjoncteur EDF.

Si la puissance électrique de ta PAC est bien d'environ 3,5kW pour 13,5kW utiles, ce qui est suffisant pour une maison de 100 à 120m2 correctement isolée, tu peux la protéger par un disjoncteur de 10A courbe D (6A serait possible mais inutile). Le câble peut avoir une section de 5G1,5 mm2 (aucun intérêt de mettre du 4mm2 sauf grande longueur).
Attention à un aléa possible : si la PAC démarre alors que le chauffe-eau chauffe et qu'un autre consommateur fonctionne, cela peut faire déclencher le disjoncteur EDF, qui lui n'est pas courbe D. Inutile à ce moment de prendre un contrat plus fort, il suffira d'un petit automatisme pour arrêter le chauffe-eau quelques secondes.

Sans que cela soit obligatoire, je te recommande de mettre un inter diff pour la PAC et le chauffe-eau, et de protéger tes prises tri par un disjoncteur 20A différentiel 30mA, indépendant pour qu'un défaut sur les prises ne plante pas tout. Mais ce n'est pas impératif. Pour mémoire, 20A tri = 13,9kW, ce qui est cohérent avec ta puissance maxi disponible. Du coup tes prises tri pourraient être réduites à 20A, mais tu n'est pas non plus obligé : qui peut le plus.......
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Laurent50

avatar - Laurent50
Apprenti bricoleur
Message(s) : 36
19/02/2008 à 15h45
19/02/2008 à 15h45
Bonjour,

Je n'est pas 100 à 120m² mais environ 200m² de plancher chauffant!
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
19/02/2008 à 16h16
19/02/2008 à 16h16
Suite...
Alors un bilan thermique est des plus utiles. Intuitivement, la PAC est trop juste, sauf si le chauffage par le plancher est complété par un autre mode (convecteurs par exemple).
Mais le bilan thermique peut parfaitement être à l'encontre de mon intuition, en particulier si ta maison a le label "Haute Isolation".
@+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : efred , Julien du 38 , Carminas , pat94 , Nicolas76910

Visiteurs non identifiés : 350