Bonjour
En tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% qu'il d'usage de prendre pour alimenter un tableau divisionnaire
Pour 26 m :
- 10² protégé par un disj 40A maxi pour 9kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 25A maxi pour 5,5kW maxi et 2,2% de chute de tension maxi
Vu qu'il s'agit d'une cuisine je partirai sur la 1ère option
Pour 20 m :
- 10² protégé par un disj 40A maxi pour 9kW maxi et 1,6% de chute de tension maxi
- 6² protégé par un disj 32A maxi pour 7kW maxi et 2,1% de chute de tension maxi
Vu que le 6² est déjà en place je le conserverai.
Ne pas faire la dérivation intermédiaire dans la boite de dérivation
Carminas