question sur coffret électrique triphasé

Par riton34

avatar - riton34
Petit nouveau
Message(s) : 4
01/10/2016 à 01h10
01/10/2016 à 01h10
Bonjour à la communauté des bricoleurs du dimanche. Tout nouveau sur le forum, je termine la construction d'une grande villa et je débute la réalisation de l'armoire électrique. Puissance souscrite 36 kva Triphasé . J'ai actuellement 3 coffrets drivia legrand 3 rangs 18 modules avec 6 inter différentiel de 63 A dont 1 tétrapolaire( pour clim, pac, et plaque induction ) et 1 de 40 A. Le câble d'alimentation général est en 4 x 35 ² . Ma question : le coffret drivia est prévu avec 2 borniers de raccordement séparés pour branchement en monophasé que je ne peux utiliser, alors comment raccorder ce câble ( 4 x 35 ²) dans mon coffret principal pour ensuite répartir sur les têtes de lignes. Si je pouvais avoir une réponse précise sur l'équipement à mettre en place je vous en remercie par avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
01/10/2016 à 04h53
01/10/2016 à 04h53
salut
il existe des borniers modulaires pour ça.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10075
01/10/2016 à 05h06
01/10/2016 à 05h06
hello


déjà, le 4x35 va sur une coupure générale, non??

@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
01/10/2016 à 07h34
01/10/2016 à 07h34
Bonjour

Vous ajoutez 2 bornier 04816

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31514-borniers-isoles-ip-2x/bornier-de-repartition-ip-2x-phase-1-connexion-10-a-35-mm2-noir-l-62-mm

Mais efred a raison, le raccordement se fera en 4x16mm2 depuis la coupure d'urgence.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par riton34

avatar - riton34
Petit nouveau
Message(s) : 4
01/10/2016 à 10h30
01/10/2016 à 10h30
merci pour vos réponses. D après le guide promotelec la coupure d'urgence peut être réalisée par le disjoncteur de branchement pour une distance inférieure à 30m du point de point raccordement (c est mon cas ) mais vous avez raison la mise en place d'un interrupteur tétrapolaire sectionneur de tête permettra le raccordement et la répartition ( le consuel appréciera certainement lors du contrôle ... ) . Merci pour votre réactivité et félicitations pour ce site d'entraide.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
01/10/2016 à 12h52
01/10/2016 à 12h52
Oui mais à condition que le disjoncteur de brànchement soit dans le logement


Pourquoi 4x35 si moins de 30m

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par riton34

avatar - riton34
Petit nouveau
Message(s) : 4
01/10/2016 à 15h27
01/10/2016 à 15h27
effectivement le 4 x 35 est certainement surdimensionné. J'ai anticipé le dossier technique edf pour le raccordement, du 25² voire 16² devrait suffire en théorie ( 5A/mm²) pour 70 A par phase mais j'attendrai leur prescription. Merci encore .
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
01/10/2016 à 16h02
01/10/2016 à 16h02
Où il s'agit d'un brànchement type 1 avec compteur et disjoncteur dans le logement, et c'est ERDF qui fournira le câble

Où il s'agit d'un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété. ERDF ne vous préconisera rien car ils ne s'occupent pas de l'installation privative.
Pour 60A, maximum que vous pouvez avoir en tri pour un particulier (abonnement 36kVA), du 4x16mm2 convient jusquà 54m (c'est normé dans la NF C15-100)

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par riton34

avatar - riton34
Petit nouveau
Message(s) : 4
02/10/2016 à 00h12
02/10/2016 à 00h12
j'ai un branchement type 1 , moins de 30 m , donc a la charge d'EDF. Merci pour votre suivi.