Questions sur le raccordement d’un tableau divisionnaire

Par koalak

avatar - koalak
Petit nouveau
Message(s) : 3
21/06/2017 à 14h16
21/06/2017 à 14h16
Bonjour, voilà, j'habite une maison ancienne et j'ai acheté il y a quelques années un grand garage de 70m2 attenant à mon terrain. Actuellement j'ai donc 2 compteurs avec 2 abonnements... Je voudrais résilier le compteur du garage car cela me coûte 60 euros par an pour 1,50 euros de consommation... Mouais... L'électricité dans le garage ne sert qu'a brancher quelques outils et alimente l'éclairage (néons et ampoules led). J'ai 45m de câble à tirer entre les 2 tableaux. Questions : - quelle section et quel type de câble tirer ? - faut-il une protection particulière dans le tableau principal ou puis-je tirer le câble directement ? - faut il tirer aussi la terre ou garder la terre du garage ? - faut-il gainer le câble qui passe sous terre dans le jardin ? Merci d'avance pour votre aide !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
21/06/2017 à 15h41
21/06/2017 à 15h41
salut,

vos abonnements sont en mono tous les 2 ?
pas de machines triphasées ?
il faut évaluer la puissance du garage, à partir de là on pourra choisir le câble d'alimentation.
il faudra remettre une protection dans le tableau de la maison.
@+
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9390
21/06/2017 à 20h06
21/06/2017 à 20h06
Bonsoir

- quelle section et quel type de câble tirer ?
Pour la section, tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer
Câble type R2V


- faut-il une protection particulière dans le tableau principal ou puis-je tirer le câble directement ?
Oui disjoncteur au départ de calibre adapté à la section et à la longueur


- faut il tirer aussi la terre ou garder la terre du garage ?
Les 2 solutions sont possibles
Vu que la terre est déjà présente dans le garage, autant conserver celle-ci, cela vous économisera 45m de conducteur de terre


- faut-il gainer le câble qui passe sous terre dans le jardin ?
Il faut le mettre dans une gaine TPC rouge enterrée de 50cm mini (85cm si passage de voiture) avec un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par koalak

avatar - koalak
Petit nouveau
Message(s) : 3
23/06/2017 à 10h35
23/06/2017 à 10h35
Bonjour, merci pour vos réponses. Vu mon utilisation, je pense que 16 ampères sera largement suffisant. J'ai 45m de câble à tirer. Autre problème, mon tableau électrique principal est plein... comment faire une place à un nouveau disjoncteur pour le garage ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9390
23/06/2017 à 20h02
23/06/2017 à 20h02
Bonsoir

Du 2x10² sur 45m qui vous autorisera 20A avec une chute de tension maxi de 1,8% devrait donc convenir en proposant une solution évolutive
Vous pourriez même pousser à 25A si nécessaire (2,3% maxi)

Si vraiment vous voulez réduire les coûts, vous pouvez passer un 2x6² pour 16² maxi avec une chute de tension maxi de 2,4%. Mais cette solution est plus figée.


Si plus de place dans le tableau principal et pas moyen de gagner un module dans le tableau en supprimant un truc inutile, mette un mini tableau de quelques modules à côté du tableau principal.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par koalak

avatar - koalak
Petit nouveau
Message(s) : 3
23/06/2017 à 22h27
23/06/2017 à 22h27
Merci beaucoup pour vos réponses ! Y a plus qu'a s'y mettre... Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer