Bricoleur du Dimanche

Raccordement ectricité batiment agricole et normes

avatar - Rabatteur27
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
16/08/2017 à 14h51
16/08/2017 à 14h51
Bonjour a tous,
Je viens d'avoir l'autorisation d'acces aux réseaux (edf et eau) pour un batiment agricole (grange).
Enedis plantera son coffret avec disjoncteur abonné en limite de propriété.
Le Consuel devra passer avant mise en fonction.
Mes questions :
Le hangar est a 15m du futur coffret EDF, je ne dois pas remettre un 2nd disjoncteur d'abonné a l'interieur ?
Je pensais simplement installé un coffret étanche avec un disjoncteur differentiel ainsi que les disjoncteurs ad hoc pour les prises et lumières.
Dois je mettre autre chose pour "déclenchement d'urgence" ou c'est le disjoncteur differentiel qui fera office?
Dans la nouvelle norme C15-100, je lis qu'une GTL est obligatoire??? Mon installation n'a pas usage d'habitation? je peux m'en passer ?
Comme il s'agit d'un batiment, simplement avec bardage bac acier, puis fixer mon coffret étanche sur un panneau bois?
Je pensais réaliser une bonne prise de terre digne de ce nom, faut il relier le bardage bac acier a la terre?
Vous remerciant d'avance de vos conseils précieux.
Bien Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
16/08/2017 à 16h17
16/08/2017 à 16h17
bonjour,
vous pouvez mettre un inter général qui fera office de coupure d'urgence puis des protections divisionnaires pour éclairages, prises etc.....
la GTL ne concerne que les logements
vous pouvez fixer le coffret étanche sur du bardage acier sans pb.
généralement on met à la terre les poteaux, poutres etc..... le bac acier qui fixé par des vis métalliques fait la connexion électrique/mécanique
cdlt
ou créer un compte pour participer
avatar - Rabatteur27
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
16/08/2017 à 16h21
16/08/2017 à 16h21
Merci de votre réponse..
selon vous, un inter général + mon petit coffret avec disjoncteurs ad hoc pour circuits, une bonne prise de terre et le tour est joué?
Le Consuel validera cette installation sommaire?
Je dois relier le bardage a la prise de terre?
Encore Merci
cdt
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
16/08/2017 à 17h59
16/08/2017 à 17h59
salut
enedis ne met plus les disjoncteurs et compteurs en limite de propriété, ils les installent en intérieur bâtiment,

-un simple coffret étanche ou pas,
-une liaison entre disjoncteur énedis et tableau en 16 mm²
-au moins un inter différentiel 63 A 30 mA
-les disjoncteurs adéquats (mini un de 10 A et un de 16 A)
- prise de terre de moins de 100 ohms
-liaison terre sur un point de la charpente métallique (si charpente métallique)
comme le disjoncteur général sera à l'intérieur il sert de coupure générale ou un seul inter diff

le consuel validera avec simplement une lampe et une prise de courant si le minimum prévu ci dessus est réalisé

PS:si tu passe la gaine pour énédis attention à la catégorie de cette gaine si elle passe en apparent
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Rabatteur27
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
16/08/2017 à 18h56
16/08/2017 à 18h56
Merci beaucoup de ta réponse mais Enedis pose bien leur coffret (compteur et dissjoncteur abonné) a l'exterieur, au pied du poteau en limite de propriété.
Concernant la gaine, quelle diametre dois je mettre et quelle couleur ? Tu as l'air de me mettre en garde contre quelque chose?
Faut il que je rajoute un disjoncteur général (type disjoncteur abonné) juste avant mon petit coffret étanche sur le panneau ?
Je n'ai rien pour faire office de coupure générale en intérieur sinon ?
Je peux fixer le tout sur un panneau bois?
Aussi, je peux passer mes cables 1,5 ² sous tube irl ? Je peux passer des fils en tubes irl aussi?
Encore merci
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
17/08/2017 à 08h08
17/08/2017 à 08h08
salut
quelle est la distance entre limite de propriété et bâtiment? si moins de 30 ml , le disjoncteur et le compteur seront mis à l-intérieur c'est devenu obligatoire norme C14100 à mois qu'il y est une impossibilité de le faire!
si tu fait le raccordement entre limite et bât. que la gaine est en apparent dans le bât. cette gaine ne doit pas conduire la flamme, elle est noire mais c'est un liseré de couleur qui en fait sa nature, la bande grise signale cette gaine mon propagatrice mais elle est hors de prix, donc laisser la gaine ordinaire au ras du sol et mettre une goulotte jusque sous le tableau.
oui les câbles peuvent être mis sous tubes IRL mais peuvent mis sans tube; les fils c'est obligatoire tubes ou gaine sans coupure de la protection mécanique.
Un inter diff unique sert de coupure d'urgence
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 69