Bricoleur du Dimanche

Raccordement garage

Par gyom

avatar - gyom
Petit nouveau
Message(s) : 3
25/01/2015 à 14h17
25/01/2015 à 14h17
Bonjour, Bricoleur occasionnel, je souhaite raccorder un garage à mon tableau de répartition électrique. La distance est d'environ 15 mètres. Dans mon garage je vais mettre de la lumière et 2 prises électriques pour brancher un aspirateur, un compresseur (...). Bref, rien de très consommateur, et surtout rien de branché en permanence. J'ai acheté du câble électrique en 2,5mm², mais je me demande s'il n'aurait pas mieux valu que j'achète du 4 ou du 6mm² à cause des déperditions. Qu'en dites-vous? Si la section de 2,5 mm² vous semble un peu faible, pensez-vous que je puisse passer 2 câbles de 2,5 mm² à la place? (2 pour la phase, 2 pour le neutres et 2 pour la terre), ce qui reviendrait à avoir du 5mm²? Merci pour vos conseils! Cdt, Gyom
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
25/01/2015 à 15h30
25/01/2015 à 15h30
Bonsoir

Il aurait été effectivement pertinent de passer du 6²

Votre 2,5² (avec un disj 20A au départ) vous limitera à 4,5 kW, ce qui après tout est peut suffisant mais pas évolutif

Interdit de passer les câbles en parallèle, sauf à ne pas faire de tableau, mais simplement 2 circuits

Images jointes :

Tableau divisionnaire 3.jpg Tableau divisionnaire 2.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Mika 63

avatar - Mika 63
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
25/01/2015 à 19h55
25/01/2015 à 19h55
Bonsoir! Tout dépend de ce que tu veux suivre. La norme impose que tout tableau secondaire soit au minimum alimenté en 6mm2 dans ce cas tu te branches en amont de ton installation principale sans oublier une coupure d'urgence sur ton nouveau tableau. Cas numero 2 tu tires une ligne 2.5 une ligne 1.5 et tu te branches sur ton tableau principale sous deux disjoncteurs (10A lumiere et 16a voire 20A prises)
ou créer un compte pour participer

Par gyom

avatar - gyom
Petit nouveau
Message(s) : 3
26/01/2015 à 21h58
26/01/2015 à 21h58
Bonsoir, Merci pour vos réponses. Je vais donc voir combien coûte du 6mm² au mètre, sinon je partirai sûrement sur l'option proposée par Carminas. Cdt, Gyom
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
26/01/2015 à 23h26
26/01/2015 à 23h26
La norme n'impose pas que tout tableau divisionnaire soit alimenté en 6² (il faudrait m'indiquer le paragraphe)

Ce qui est indispensable c'est d'avoir au départ un disjoncteur de calibre approprié à la section.
Avec du 2,5² sur une vingtaine de mètres, disjoncteur 20A maxi.

Même s'il est vrai qu'un 6² 32A serait plus évolutif.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par gyom

avatar - gyom
Petit nouveau
Message(s) : 3
27/01/2015 à 21h53
27/01/2015 à 21h53
Bonjour, Mon but est de mettre un petit tableau dans mon garage, je l’alimenterai donc avec du 6mm² , protégé par un interruptreur différentiel de 30mA, comme indiqué sur le 1er schéma. C'est sûr, ce sera plus évolutif, même si je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'autant, au moins ça sera fait... a+
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Marine_60

Visiteurs non identifiés : 77