Bonjour,

actuellement dans la chambre de mon fils j'utilise un radiateur d'appoint pour l'hiver. Cette année j'aimerais lui mettre un vrai radiateur (500 Watts ou 750 Watts pas plus pièce petite en volume) programmable. Mais, toute les prises de la chambre sont en série. Le radiateur ne sera pas à part. Tout est relié sur un fusible 16A sur le tableau électrique (vieux tableaux à changer, toujours des fusibles).

Est-ce que c'est jouable ? Le radiateur d'appoint actuellement était mis sur 750watts et ça ne posait pas de problème.

Merci pour votre retour.

Cdlt,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
02/09/2015 à 19h00
02/09/2015 à 19h00
Bonsoir

Au sens de la norme ce n'est pas autorisé, les radiateurs devant être sur un circuit dédié.

Electriquement cela fonctionnera sans risque, puisque 16A vous autorise 3500W

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par guy036

avatar - guy036
Ouvrier
Message(s) : 117
07/09/2015 à 17h36
07/09/2015 à 17h36
bjr
comme dit "Carminas" question tranquillité tu peux le faire sans risque ..bien que les normes ne l'autorise pas ..si c'est plus ou moins provisoire .. et quant tu referas ton tableau alors tu tireras une ligne pour la chambre..
cdlt