RSS
Partager

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 15/11/2010 à 14h13

rajouter terre sur prises existantes

Bonjour,

Une partie de ma maison n'a pas de terre sur les prises. Comme je rénove certaines pièces, je compte la rajouter. Les fils passent par des gaines qui sont à l'intérieur des murs, plusieurs prises sont en série. Je cherche à faire ça "propre".

Voici mes questions :

-Comme je ne pense pas qu'il soit possible de faire passer le fil de terre par les gaines déjà en place (même si j'ai lu qu'il était possible d'utiliser un des fils présent comme tire-file, ça me semble peu plausible chez moi...), est-il possible de faire passer le fil terre par un autre chemin : j'ai un sous-sol, donc je peux envisager de faire passer les fils dans une gaine par là pour aller jusqu'au boitier électrique.

- Si j'ai plusieurs prises en série, je peux aussi mettre un fil de terre en série?

Merci de votre aide.

Liens commerciaux
le 15/11/2010 à 17h51

RE : rajouter terre sur prises existantes

Bonjour,
Oui vous pouvez faire du repiquage d'une prise à une autre c'est autorisé
Liens commerciaux
le 15/11/2010 à 18h16

Mise à la terre

Bonsoir,

Je pense qu'il est aussi vite fait de repasser les circuits prises dans leur intégralité plutôt de bidouiller et s'emmerder à ne passer qu'un fils de terre
C'est mon avis
De quand date l'installation de cette partie de ta maison ?
le 15/11/2010 à 18h38

re re re

bidouye a écrit: :
Bonsoir,

Je pense qu'il est aussi vite fait de repasser les circuits prises dans leur intégralité plutôt de bidouiller et s'emmerder à ne passer qu'un fils de terre
C'est mon avis
De quand date l'installation de cette partie de ta maison ?


+ 1
le 15/11/2010 à 18h40

RE : rajouter terre sur prises existantes

+ 2 avec Zorro et Bidouye Rigole Rigole Rigole
Liens commerciaux
le 15/11/2010 à 21h24

RE : rajouter terre sur prises existantes

Bonsoir,
La maison date de 1971. Les fils (phase + neutre) passent dans des gaines à l'intérieur des murs.
Donc vous pensez que je me sert des fils actuels comme tire-fils? Ca ne risque pas de casser à l'intérieur vu qu'il doit uy avoir pas mal d'angles... Je ne sais absolument pas où passent lesfils ça doit être dans les murs ou la dalle...
le 15/11/2010 à 21h31

Mise à la terre

Bonsoir,

Te dire si c'est réalisable est impossible pour nous

L'essayer c'est l'adopter !!
Tu voulais passer un fils de terre en laissant les fils actuel en place, Par ou serais tu passé pour faire ce bricolage?

le 15/11/2010 à 21h33

RE : rajouter terre sur prises existantes

Non, je pensais passer par en dessous (j'ai un sous-sol total) : partir de la prise, passer par en dessous, remonter au boitier électrique...
Liens commerciaux
le 15/11/2010 à 21h41

Mise à la terre


Ok - donc tu peux repasser ainsi une alimentation complète (ph/neutre/terre) de la façon suivante :
.aiguiller les tronçons de gaines qui le permettent
.pour les gaines que tu ne peux réaiguiller (parce que contours ou longueur trop importante) faire des percements depuis tes prises vers le sous sol et continuer ton cablage via le sous sol

le 18/11/2010 à 15h07

RE : rajouter terre sur prises existantes

Petite question concernant les fils :
j'imagine que pour repasser dans des gaines existantes, il faut mieux choisir du fil souple (HO7VK) que rigide?

Me reste plus qu'à trouver le départ et l'arrivée de chaque gaine, et voilà Grand sourire

Ah oui (faut que je m'achète un bouquin sur l'électricité Grand sourire), est-ce que c'est pas plus simple de passer directement un cable qui contient les 3 fils (type U1000R2V) dans la gaine, plutôt que de tirer 3 fils?

Merci!
le 18/11/2010 à 15h23

Mise a la terre

Bonjour,

Non en distribution on utilise du fil rigide HO7VU
le 18/11/2010 à 15h24

Mise à la terre

Complément de réponse

Pour repasser tes alim par ton sous sol oui il serait préférable et plus facile d'utiliser du cable R02V
le 18/11/2010 à 22h57

RE : rajouter terre sur prises existantes

Je vais d'abord essayer de passer par les gaines existantes (pas envie de passer mon temps à percer la dalle).

Ok donc fil rigide. Je garde un fil existant dans la gaine pour m'en servir comme tire fil, et c'est parti (avec du talc ou autre produit pour que ça glisse mieux...)
le 29/11/2010 à 12h53

RE : rajouter terre sur prises existantes

Bonjour,

Encore une question :

Je croyais que pour les prises ou éclairage, des fils 1,5 mm suffisaient.
Or chez moi, je découvre que la plupart sont des films 2,5mm. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je peut mettre du 1,5 à la place (si je refais passer des fils pour amener la terre)
le 29/11/2010 à 21h55

Circuits 1,5² et 2,5²

Bonsoir,

Oui et non

Un circuit cablé en 1,5² peut alimenter 5 socles de prises de courant Maximum si protégé par un disjoncteur 16A et surtout pas de coupe-circuit

Un circuit cablé en 2,5² pet alimenter 8 socles de prises de courant Maximum si protégé par un disjoncteur 20A ou un coupe circuit ( fusible) 16A

A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 21
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >