[RESOLU] Ramener électricité dans abri de jardin

Par fox1138

avatar - fox1138
Petit nouveau
Message(s) : 3
19/08/2014 à 14h07
19/08/2014 à 14h07
Bonjour à toutes et à tous ! Je consulte ce forum depuis que j'ai fait construire il y a 3 ans et je tenais déjà à vous dire que pas mal de fois, même je n'ai pas toujours trouvé les réponses qui correspondaient précisément à mes cas de figure, j'ai tout de même toujours été mis sur la bonne voie... Oui Donc me voilà inscrit car ce coup-ci je ne parviens pas à trouver quelqu'un qui aurait eu la même demande (ou pas bien cherché..? Confus) J'ai monté un abri de jardin. Je souhaite y amener l'électricité. En gros je souhaite qu'il s'y trouve : 3 éclairages (2 intérieurs et 1 extérieur) 4 PC (3 intérieures et 1 extérieure) Ce que je pensais faire : Ajouter un disjoncteur dédié sur le tableau électrique principal se trouvant dans le garage Tirer un câble jusqu'à l'abri : il y aura env. 40m-45m de longueur (j'avais prévu des fourreaux de 10 en ce sens) Ajouter un petit tableau secondaire étanche dans l'abri et y raccorder le jus Ajouter un disjoncteur de 16A pour les lumières et de 20A pour les PC D'où mes interrogations : La méthode est-elle aux normes? Est-elle viable? Si un seul disjoncteur dédié sur le tableau principal suffit(?) quel ampérage dois-je prévoir? Quel épaisseur de câble dois-je prendre (en mm²?) pour le câble reliant les 2 tableaux? Sur le tableau secondaire, dois-je avoir un disjoncteur différent fonction des branchements intérieurs/extérieurs? (ce qui ferait 4 disjoncteurs pour le coup) Je précise que l'idée est d'acheter le matériel et de fixer tout ce que je peux sans faire le branchement final qui sera réalisé par un pro après que celui-ci ait contrôlé le reste de mon installation... En fait je finalise le plancher de mon abri actuellement et j'aurais bien aimé tirer le câble au plus vite ^^ Merci d'avance pour votre aide et vos bons conseils Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
19/08/2014 à 19h31
19/08/2014 à 19h31
Bonjour

Votre méthode est bonne

Un ID 30mA 40A type À conviendra très bien

La section du câble dépendra de la puissance dont vous aurez besoin.
En tablant sur une chute de tension maxi de 2% du 3G16mm2 devrait vous autoriser 7kW
Pas la peine de démultiplier les disjoncteurs pour un abri de jardin

Par contre je doute que votre électricien accepte de poser du matériel que vous fournissez.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par fox1138

avatar - fox1138
Petit nouveau
Message(s) : 3
20/08/2014 à 09h17
20/08/2014 à 09h17
Bonjour Carminas, Merci pour cette réponse ! Sourire Wouha du 16mm² j'imaginais moins mais je vais regarder l'écart de prix. L'ID "30mA 40A type a" est l'interrupteur dans l'abri qui doit accueillir le câble provenant du tableau principal c'est bien ça ? OK pour les disjoncteurs je séparerai simplement les éclairages et les prises. Par contre côté tableau "principal" le disjoncteur doit être de combien? 32A suffiraient? Pour l'électricien je me doute que ça ne lui plaira pas mais je le mettrai devant le fait accompli en prétextant un truc bidon Honte ... Et au pire je chercherai quelqu'un qui s'y connait via le bouche à oreille Top !
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
20/08/2014 à 11h41
20/08/2014 à 11h41
Vous pouvez descendre en section mais vous aurez moins de puissance disponible
- 16 mm2 avec disj32A pour 7kW
- 10 mm2 avec disj 20A pour 4,5kW ( à la milite disj 25A pour 5,5 kW)
- 6 mm2 me semble trop juste sur 45m

Tout dépend donc de l'usage prévu

Je ne sais pas pourquoi j'ai dit type A, un type AC suffit

Voir schéma de principe (dans votre cas la section est plus importante compte tenu de la longueur)



Pourquoi ne pas faire le raccordement vous même, ce n'est pas compliqué.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par fox1138

avatar - fox1138
Petit nouveau
Message(s) : 3
21/08/2014 à 10h50
21/08/2014 à 10h50
Bonjour Carminas et de nouveau merci pour cette réponse, Top ! Je pense que je vais partir sur du 10 à mon avis ce sera suffisant. Pour le branchement je regarderai si je suis sûr de ce que je fais je le ferai moi même sinon je demanderai de l'aide (réelle ou virtuelle en repassant par ici Sourire ) Merci pour tout j'ai les réponses dont j'avais besoin, @ bientôt!
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
21/08/2014 à 11h49
21/08/2014 à 11h49
Oui du 10mm2 sera suffisant et à la réflexion, même si la chute de tension est en peu plus élevée que ce qu'autorise la norme, ce serait acceptable pour un abri de jardin aux circuits terminaux pas bien longs
Donc disj 32A au départ possible

Carminas