Bonjour,

J'ai un chauffage au sol. Une zone ne fonctionne pas. Le thermostat déclenche. Mais le voyant déporté ne s'éclaire pas. je pense que c'est le relais qui est mort.

Comment je peux le tester ?
merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
20/10/2011 à 23h14
20/10/2011 à 23h14
Bonjour,

N'ya t-il pas sur ce contacteur un témoin d'action ?

Travail en premier lieu à faire à deux...un pour une action sur le thermostat à la baisse puis à la hausse ..et l'autre devant le contacteur pour visualiser ou écouter plutôt s'il ya enclenchement ou déclenchement ..

Sinon avec un multimètre en sortie du contacteur après avoir mis ton thermostat à fond vérifies qu'il y est une tension de 230V ...

...et comme tu vas travailler sous tension je t'invite à lire le lien que tu trouvera sous mon www