Bricoleur du Dimanche

Remplacement de disjoncteurs à fusibles

Par Manu2269

avatar - Manu2269
Petit nouveau
Message(s) : 4
24/04/2017 à 12h35
24/04/2017 à 12h35
Bonjour, Je souhaite remplacer mes anciens disjoncteurs à fusibles, par de nouveau modèles de disjoncteurs. Techniquement ça ne semble pas très difficile, mais je ne veux pas faire de bêtise et acheter des produits inadaptés. Je pense remplacer mes anciens fusibles par des L...... J'ai juste à disjoncter le général, et à remplacer les fusibles 1 par 1. Puis-je remplacer des 10A par des 20A? (Il y a eu des modifications électriques depuis l'instalation de ce tableau, et je suis un peu "léger" sur certaines lignes... Y-a-t'il des choses que je devrais savoir? Merci d'avance pour vos avis éclairés. Manu

Images jointes :

20170424_115212.jpg 20170424_115217.jpg LEG406775-small.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
24/04/2017 à 13h33
24/04/2017 à 13h33
Bonsoir

Si vous souhaitez sécuriser ce tableau, avant de songer à remplacer les fusibles par des disjoncteurs, il faudrait songer à mettre en tête un ou plusieurs différentiel 30mA pour assurer la protection des personnes. Cela me semble plus important

Le calibre d'un fusible ou d'un disjoncteur est en général déterminé en fonction de la section des fils en avals.
Sur une installation que vous ne connaissez pas en détail ou dont vous ne connaissez pas la qualité, je vous déconseille d'augmenter le calibre des disjoncteurs.

Vous avez visiblement tous les neutres regrouper sur un bornier de neutre
Il serait préférable de tenter de faire un appairage phase/neutre de chaque circuit.

Et également utiliser un peigne pour relier les disjoncteurs ensemble et si c'est possible le différentiel.
Si vous voulez vous simplifier la vie, vous pouvez utiliser du matériel à connexion automatique

Quel est le rôle de l'interrupteur 32A en haut à gauche ?
Une coupure générale, parce que le disjoncteur EDF n'est pas à côté ?

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
24/04/2017 à 17h44
24/04/2017 à 17h44
Bonjour

Je crois deviner une installation triphasée ( ou anciennement triphasée) avec peut-être des chauffages électriques ou un chauffe-eau électrique triphasé....

Serait-ce le cas ....
Une photo du tableau en entier, ainsi que du panneau EDF ( Comptage et Disjoncteur de branchement) serait intéressante.
Si tel était le cas, il fait être très prudent sur la conception du nouveau tableau, qui sera, par principe plus important que l'existant .... les écueils sont les possibilités d'équilibrage, ainsi que les "neutre" communs ...
cordialement.



ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
24/04/2017 à 18h53
24/04/2017 à 18h53
Manu2269 a écrit :


Puis-je remplacer des 10A par des 20A?


salut
la seule question que je vois est celle ci, je réponds NON pas question.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 68