Bricoleur du Dimanche

Rénovation et distribution électrique

Par Nico68

avatar - Nico68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
17/02/2017 à 16h59
17/02/2017 à 16h59
Bonjour à tous,

Je viens d’acheter une maison qui comporte un sous-sol, un rdc et un 1er étage.
Actuellement, le sous sol et le rdc sont électriquement équipés.
Vu que le tableau actuel est encore équipé de fusibles en porcelaine et que je n’ai pas vu de piquet de mise à la terre, la rénovation complète de l’électricité est programmée.

Je souhaiterai mettre un des deux niveaux en location et garder l’autre pour moi.

Ma première idée est schématisée sur le plan ci-joint. Pour cela, je dois faire installer un deuxième compteur.

Dans le cas ou le deuxième logement ne serait pas loué, et que je souhaite récupérer l’intégralité de la maison, il faudrait que je puisse raccordé le tableau 2 au compteur 1 (traits pointillés). L’abonnement EDF sur le compteur 2 serait suspendu pendant cette période de non location.

Selon vous, ce projet est il faisable ? y a-t-il des contraintes particulières auxquelles je dois m’attendre?

En vous remerciant

Images jointes :

Projet renovation electrique.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
17/02/2017 à 17h40
17/02/2017 à 17h40
salut, je ne suis pas un spécialiste , mais je ne m'aventurais pas à ce cablage: déjà il est interdit de travailler sur le matériel EDF, car dans le cas d'une location chaque appartement sera équipé d'un disjoncteur différentiel EDF 500ma, et de fusibles; de plus comme ce sera une nouvelle installation EDF va demander le passage du consuel:

Ensuite la puissance délivrée par EDF sera différente selon que tu utilises 1 ou 2 appartements: personnellemnt je ne me risquerai pas à ce branchement,
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
17/02/2017 à 19h28
17/02/2017 à 19h28
Bonjour

Pour le fait de mettre le 2ème compteur, pas de problème.
Voir néanmoins avec ENEDIS si vous serez éligible à un branchement type 1

Quand à suspendre l'abonnement, débrancher, raccorder au 1er tableau, je n'en vois pas l'intérêt sauf si c'est définitif.
Vous aurez du mal à rentabiliser l'économie d'abonnement en regard des coûts que cela va engendrer

A noter que la prise de terre doit être unique pour les 2 logements

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Nico68

avatar - Nico68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
17/02/2017 à 21h18
17/02/2017 à 21h18
Carminas, Billy, merci pour vos réponses,

Billy : le nouveau compteur (compteur 2) sera installé par EDF donc le passage du consuel sera obligatoire. Il faudra que l'installation du tableau 2 et les circuits de l'appartement 2 soient aux normes lors de son passage.

Pour le disjoncteur différentiel EDF 500ma, il est actuellement dans le sous sol à coté du compteur. Pour mon projet, j'aimerai qu'il reste au sous sol et remonter uniquement le tableau 1 dans l'appartement 1. Ainsi je ne touche pas au matériel EDF et donc pas de passage du consuel pour l'appartement 1. Il faudra, je pense, poser à coté du tableau 1 un dispositif de coupure (?). Pour la puissance de l'abonnement, ne peut on pas modifier ca 'à la volée' auprès d'EDF, ou d'une année sur l'autre ?

Carminas : Merci pour l'info sur la prise de terre unique, j'ignorai.
Pour le raccordement du tableau 2 au compteur 1, je ne vois pas les coûts que ca va engendrer. La gaine ou le câble serait déjà en place entre les deux tableaux (après les disjoncteur 500ma EDF) donc un simple coup de tournevis et c'est fait. Je fais référence à un de vos documents de 2010 en pièce jointe. Le tableau 2 de l'appartement 2 serait soit principal, soit divisionnaire.

Remarque : mes phrases affirmatives dans ce post ne sont pas forcément des vérités.

Encore merci pour votre aide


Images jointes :

11041807351938328014671.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
17/02/2017 à 22h43
17/02/2017 à 22h43
Dans les frais je pensais aux abonnements.
Il faudra payer des frais de mise en service lorsque vous redémarerez les 2.
Il faudra sans doute augmenter la puissance de l'abonnement du compteur 1 (donc frais) pour alimenter les 2 logement simultanément
Idem lorsque vous recoupez

Il faudra également ajouter un le coût du câble et le disjoncteur au départ du câble (cf. mon schéma)

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Nico68

avatar - Nico68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
17/02/2017 à 23h30
17/02/2017 à 23h30
Très bien. C'est donc possible. Merci

Je vais maintenant schématiser tout ça de façon plus précise.

En attendant, je reste ouvert à toutes discussions sur le sujet.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
18/02/2017 à 08h34
18/02/2017 à 08h34
Si votre mise hors tension du compteur 2 est de longue durée, il est possible qu'on vous redemande une attestation du consuel à la remise sous tension.
Et une attestation n'est valable que 3 ans.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Nico68

avatar - Nico68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
18/02/2017 à 15h47
18/02/2017 à 15h47
Carminas,

Vos explications et vos schémas présents sur le net sont très clairs et utiles. Merci et Bravo.

Je vais contacter ENEDIS lundi pour en savoir plus sur :

- l'éligibilité au branchement type 1
- le cout d'installation du compteur
- le cout d'une attestation de conformité par le Consuel pour une mise / remise sous tension
- le cout d'une mise / remise sous tension

Bon week end
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
18/02/2017 à 16h16
18/02/2017 à 16h16
Le coût d'une attestation de conformité, c'est sur le site du consuel.
C'est 120 € et 192€ de plus si contre visite.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Nico68

avatar - Nico68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
19/02/2017 à 00h24
19/02/2017 à 00h24
Voila, j'ai schématisé le projet (merci Carminas).

Me viennent trois interrogations :

- quelles sont les règles de sélection d'un câble 10² ou 16² ? j'imagine que c'est une histoire de puissance.

- sur une vidéo du site du consuel, j'ai vu que l'AGCP pouvait être remplacé, dans le logement juste avant le tableau, par un interrupteur différentiel 30mA. Alors interrupteur sectionneur de tête bipolaire ou interrupteur différentiel 30mA ?

- sur le schéma, je ne vois pas bien la différence fonctionnelle entre le disjoncteur (40a ou 63a) et l'interrupteur sectionneur (40a ou 63a). Ne sont ils pas redondant ?

Merci


Images jointes :

Schema distribution.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
19/02/2017 à 08h33
19/02/2017 à 08h33
Bonjour


Effectivement du 10² convient jusqu'à 45A, éventuellement 50A
Le 16² sera nécessaire pour aller jusqu'à 60A.
Si le disjoncteur de branchement est un 30/60A (qui est le standard ENEDIS actuel), il faut obligatoirement du 16² en sortie

S'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel 30mA dans le tableau, il pourra faire office de coupure d'urgence.
Mais s'il y en a plusieurs, il faudra mettre autre dispositif de coupure en tête, comme un interrupteur sectionneur qui est la solution la moins onéreuses

Le disjoncteur est au départ du câble et permet de protéger le câble contre les surintensité
L'interrupteur sectionneur est à l'arrivée du câble. Il n'assure aucune protection, c'est juste un dispositif de coupure manuel pour assurer la coupure d'urgence.

A noter que le dispositif de coupure d'urgence du 2ème logement ne serait pas obligatoire si les 2 logements communiquaient entre eux.
Mais ce n'est sans doute pas votre cas et c'est de toute façon une bonne précaution.

Sur votre schéma terre ne va pas.
Il vous faut une borne principale de terre (bornier de dérivation) sur lequel arrivera le conducteur principal de terre et qui se répartira vers chacun des logements

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Nico68

avatar - Nico68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
20/02/2017 à 21h05
20/02/2017 à 21h05
Bonjour,

Le schéma est modifié. Est ce que les appareils indiqués sont bien les bons ? J'ai un doute sur le disjoncteur 63a.

En vous remerciant.

Images jointes :

Schema distribution.JPG
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
20/02/2017 à 22h47
20/02/2017 à 22h47
Effectivement ce n'est pas bon pour le disjoncteur 63A
Ce que vous avez mis c'est un interrupteur différentiel 30mA

Il faut ceci

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Nico68

avatar - Nico68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
21/02/2017 à 00h26
21/02/2017 à 00h26
Il fallait le trouver celui-la. De plus, il n'est pas disponible partout. Cela m'a permis de trouver un nouveau distributeur sur le net qui m'a l'air intéressant.

Et vu son prix, j'en mettrai seulement un dans le tableau 1.

Un grand merci !

Images jointes :

Schema distribution.JPG
ou créer un compte pour participer

Par Nico68

avatar - Nico68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
09/03/2017 à 20h54
09/03/2017 à 20h54
Bonjour,

Je reviens vers vous concernant principalement la section des câbles du précédent schéma (voir PJ).

L'alimentation des deux tableaux se fera donc en 16² des disjoncteurs de branchement 500mA jusqu'aux borniers des tableaux.

Après, je me demandai si je pouvais rester sur des différentiels type 40A 30mA reliés aux borniers par des 10² ou des peignes verticaux. Le nombre de circuits sur chaque différentiel 40A et de le nombre total de différentiels seraien adaptés à la consommation de mes différents circuits.

Ou bien s passer sur des différentiels 63A reliés en 16².

En vous remerciant

Images jointes :

Schema distribution section cable.JPG
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
09/03/2017 à 23h26
09/03/2017 à 23h26
Bonsoir

Vous pouvez rester sur des ID 40A alimentés en 10mm2 à condition que ceux ci ne soient pas trop chargés.
Il existe désormais une règle précisé dans la norme.

Personnellement sauf usage particulier je ne mets que des ID 63A. Ainsi pas de risque de surcharge et de complexité de répartition

Carminas
ou créer un compte pour participer