Rénovation et distribution électrique - page 2

Par Nico68

avatar - Nico68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
17/02/2017 à 16h59
17/02/2017 à 16h59
Bonjour à tous,

Je viens d’acheter une maison qui comporte un sous-sol, un rdc et un 1er étage.
Actuellement, le sous sol et le rdc sont électriquement équipés.
Vu que le tableau actuel est encore équipé de fusibles en porcelaine et que je n’ai pas vu de piquet de mise à la terre, la rénovation complète de l’électricité est programmée.

Je souhaiterai mettre un des deux niveaux en location et garder l’autre pour moi.

Ma première idée est schématisée sur le plan ci-joint. Pour cela, je dois faire installer un deuxième compteur.

Dans le cas ou le deuxième logement ne serait pas loué, et que je souhaite récupérer l’intégralité de la maison, il faudrait que je puisse raccordé le tableau 2 au compteur 1 (traits pointillés). L’abonnement EDF sur le compteur 2 serait suspendu pendant cette période de non location.

Selon vous, ce projet est il faisable ? y a-t-il des contraintes particulières auxquelles je dois m’attendre?

En vous remerciant

Images jointes :

Projet renovation electrique.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Nico68

avatar - Nico68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
11/03/2017 à 15h04
11/03/2017 à 15h04
Bonjour,

Merci Carminas pour votre réponse.

Le nouveau calcul de l’intensité sur ID de la norme NFC 15-100 Amendement 5 + arrêtés du 3 août 2016 est le suivant :

Le choix du calibre (In) de l’interrupteur différentiel est déterminé soit par rapport à l’amont, soit par rapport à l’aval.
• Par rapport à l’amont : calibre interrupteur différentiel > calibre du disjoncteur de branchement (AGCP)
• Par rapport à l’aval : calibre interrupteur différentiel > 1 fois la somme des calibres des disjoncteurs alimentant le chauffage direct, le chauffe eau et la prise de recharge véhicule électrique + 0,5 fois la somme des calibres des disjoncteurs alimentant les autres circuits.

En cas de chauffage électrique, on s’aperçoit que les ID 40A 30mA sont très vites « saturés » et comme vous l’avez suggéré, il faut passer sur des ID 63A 30mA.

J’ai réalisé un premier schéma du projet (voir pièce jointe).

Dans un guide L*****G expliquant le nouvelle norme, il est indiqué pour les ID 63A : 2 modules seulement (voir pièce jointe).

Cela veut il dire que dans un tableau, on ne peut mettre que 2 modules ID 63A ?
Ou est ce deux modules ID 63A par rangée ?

Dans le cas d’un chauffage électrique faut-il privilégier le raccordement des tous les circuits radiateur sur le même ID ou faut il les répartir sur l’ensemble des ID ?

Et concernant l’interrupteur sectionneur, puis je le placer sur la première rangée du tableau (bien identifié) à coté du premier ID ou dois je utiliser une rangée dédiée à cet appareil ?

En vous remerciant

Nicolas

Images jointes :

Schema TABLEAU.JPG
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9351
11/03/2017 à 21h03
11/03/2017 à 21h03
Bonsoir

LEGRAND vaut dire que ces ID 63A ne font que 2 modules contrairement aux anciennes références qui faisaient 3 modules.
Mais n'est utilisable qu'avec un peigne vertical ou un adapteur.

Pour un chauffage électrique gèré par fil pilote il est impératif que les radiateurs concernés soient sous le même ID

Vous pouvez mettre l'interrupteur sectionneur à l'extrémité droite d'une rangée en l'étiquetant bien. Le tout est qu'il soit facilement repérable.
Évitez à gauche car moins repérable et peu compatible avec un peigne vertical.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Nico68

avatar - Nico68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
12/03/2017 à 00h49
12/03/2017 à 00h49
Bonjour,


Encore merci Carminas pour votre réponse.

J’ai un peu honte de ma question sur les deux modules de l’ID63. Ca concerne bien évidemment la largeur de l’élément. Désolé.

Ok pour le positionnement à droite de l’interrupteur sectionneur. Pour le chauffage électrique, je vais me pencher sur la question de la gestion par fil pilote.

Me vient une autre question sur le passage de mes gaines électriques (voir pièce jointe).

Pour l’appartement du Rdc, j’aimerais passer mes nouvelles gaines provenant du tableau à travers la dalle béton, de les faire courir le long des plafonds du sous sol et de les faire remonter au bon endroit. Ca m’éviterait de trop casser dans l’appartement ou de faire une chape et d’avoir un accès direct sur les câbles en cas de modifications.

Dans le sous sol, à l’endroit où toutes les gaines proviennent de la GTL du Rdc, faut il prévoir un élément coffrant (GTL au sous sol, Mega boite de dérivation fixé au plafond, autres) ?

Dans leurs parcours à travers le sous sol, ces câbles doivent ils être « enrobés » et fixés d’une manière particulière ?


Merci

Images jointes :

Projet renovation electrique passage câbles.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9351
12/03/2017 à 11h29
12/03/2017 à 11h29
Bonjour

Si c'est du câble R2V vous pouvez le poser en apparent, éventuellement sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes (montage métro)

Si ce sont des fils simples de couleur type H07V, il faut les mettre sous gaines ICTA ou tube IRL ou goulotte.

Vous pouvez éventuellement masquer cela dans un coffrage, démontable si câble apparent ou tube IRL ou goulotte, pas nécessairement démontable si gaine ICTA.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Nico68

avatar - Nico68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
12/03/2017 à 12h18
12/03/2017 à 12h18
Bonjour,

Carminas, vos réponses me sont d’une utilité précieuse, merci infiniment.

Pour préciser mon post précédent, il faut savoir que dans ce projet de rénovation, je compte faire poser un deuxième compteur dans l'appartement du 1er avec passage du consuel donc respect strict de la dernière norme nfc 15-100 A5. L’alimentation est en aérien. Cet appartement est destiné à être loué.

Concernant l'appartement du Rdc qui dispose du sous-sol complet, il est destiné à mon utilisation personnelle.
Le compteur et le disjoncteur 500mA actuels sont dans le sous-sol. L’alimentation est en aérien. Ces appareils ne sont pas très anciens contrairement au tableau qui comporte des fusibles céramiques.
Je souhaite rénover l'installation après compteur et disjoncteur 500mA. Vu que je ne modifie pas le cloisonnement, il n'y a pas obligation de passage du consuel.

D’où ma question sur la position du tableau pour l'appartement du Rdc.
Faut il le placer au Rdc ou puis je le laisser au sous sol ? La norme indique que ce tableau doit se situer dans l'unité de vie. Ici le sous sol est directement accessible par un escalier depuis le Rdc sans passer par l'extérieur et il est prévue d'y installer une ou deux chambres. Une porte de garage permet également d'y accéder.

Vu que le passage du consuel n'est pas obligatoire, y a t il une contre indication à laisser le tableau dans le sous-sol ? (location future, arrivée de l’électricité en coffret électrique situé en limite de terrain contrairement à l'alimentation aérienne actuelle, autres...). Peut on imaginer de faire remonter au Rdc uniquement un interrupteur sectionneur pour la coupure général dans un petit coffret ? Est il judicieux de placer tout le tableau au Rdc, de faire passer toutes les gaines à travers la dalle sous la GTL pour les refaire remonter à l’endroit de leur utilisation ?
Je n’arrive pas à visualiser les gains de l’une ou l’autre des solutions.

En vous remerciant.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9351
12/03/2017 à 20h43
12/03/2017 à 20h43
Bonsoir

Sur une logement existant, vous pouvez tout à fait laisser le tableau dans le sous sol et d'autant plus qu'il communique par l'intérieur avec le RDC. Même pas besoin d'interrupteur sectionneur.

Donc faites comme cela vous arrange le plus, en particulier en fonction des possibilités de cheminement des gaines.

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Nico68

avatar - Nico68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
18/03/2017 à 00h17
18/03/2017 à 00h17
Bonjour,

Dans le cas de ce projet de rénovation je voulais savoir si une colonne électrique montante était obligatoire ?

Le compteur actuel de la maison est dans le sous sol et le compteur de l'appartement du 1er étage que je souhaite louer sera situé au 1er étage. L'alimentation est aérienne. Il n'y a pas de division au sens notarial et la seule partie commune sera un sas au rdc qui sera relié uniquement sur le compteur du logement sous sol - rdc.

En vous remerciant
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9351
18/03/2017 à 08h26
18/03/2017 à 08h26
Bonjour

En principe avec 2 logements dans un même bâtiment, il n'y a pas de colonne montante à faire.

Mais je vous invite à vous rapprocher d'ENEDIS pour leur demander un devis de création de branchement.
Ce sont eux qui seront le mieux placé pour vous renseigner sur la conduite à tenir, en fonction des contraintes de votre maison et de l'alimentation électrique déjà en place.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Nico68

avatar - Nico68
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
18/03/2017 à 09h16
18/03/2017 à 09h16
Bonjour,

Je recontacterai ENEDIS Lundi. Encore merci.

Bon week end.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9351
18/03/2017 à 09h32
18/03/2017 à 09h32
Parlez leur de séparation de branchement, plutôt que de création de branchement

Carminas
ou créer un compte pour participer