bonjour, j'utilisais un appareil type dremel qui a surchauffé et crée un court circuit, le court circuit a fait disjoncter le disjoncteur général, je débranche l'appareil, je remet le disjoncteur, tout se ralume, sauf l'ensemble ou était branché la machine.. je change le fusible pensant qu'il avait sauté, et la rien non plus.. impossible de récupérer mon réseau électrique, bref je sais plus quoi faire et je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe, tout ce que je sais c'est que j'ai 3 prises qui ne me donnent plus rien dont certaines très importantes (frigo, etc) je voudrais vos avis sur ce qu'il se passe et les démarches à faire, merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
15/01/2017 à 11h26
15/01/2017 à 11h26
hello

certainement un desserrage sur une des prises ou sur le porte fusible

donc, couper le porte fusibles (ou plutôt le général) et tout resserrer


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par hakaan

avatar - hakaan
Petit nouveau
Message(s) : 8
15/01/2017 à 11h36
15/01/2017 à 11h36
si c'était un désserage ça n'aurait pas fait suite au court circuit, et c'est sur toutes les prises concernée par ce fusible
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
15/01/2017 à 11h47
15/01/2017 à 11h47
ben si, c'est tout à fait possible

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par hakaan

avatar - hakaan
Petit nouveau
Message(s) : 8
15/01/2017 à 11h49
15/01/2017 à 11h49
du coup ce serait le court circuit qui aurait occasionné le déserrage ? je dois dévisser le tableau pour le voir ? je précise que je n'y connais strictement rien
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
15/01/2017 à 12h19
15/01/2017 à 12h19
as tu un multimetre ou moyen de t'en faire prêter un?


oui, il faut enlever le capot


quelques photos seront les bienvenues

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par hakaan

avatar - hakaan
Petit nouveau
Message(s) : 8
15/01/2017 à 12h20
15/01/2017 à 12h20
oui j'ai un multi metre assez complet, d'accord je ferais ça quand je pourrais
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
15/01/2017 à 12h24
15/01/2017 à 12h24
donc, commencer par le porte fusible, voir la tension au niveau de sa sortie

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
15/01/2017 à 12h29
15/01/2017 à 12h29
Bonjour,
Il se peut aussi qu'un fil est rendu l'âme (fondu) ou une borne d'appareil. Il faut donc tout vérifier...
ou créer un compte pour participer

Par hakaan

avatar - hakaan
Petit nouveau
Message(s) : 8
15/01/2017 à 12h31
15/01/2017 à 12h31
ah ca ce serait carremment chiant.. je ne pense pas vu que ca à disjoncté instantanément mais bon
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par hakaan

avatar - hakaan
Petit nouveau
Message(s) : 8
16/01/2017 à 05h42
16/01/2017 à 05h42
voici des photos du tableau et de l'intérieur, la partie du circuit qui déconne correspond à l'interrupteur tout à gauche à coté de l'espece de transfo fondu je peux en faire des plus précises sur demande; je n'ai rien vu de spécial, de dévissé, brûlé ou quoi que ce soit

Images jointes :

IMG_20170116_052308_1.jpg IMG_20170116_061419.jpg IMG_20170116_061500.jpg IMG_20170116_061558.jpg
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
16/01/2017 à 07h09
16/01/2017 à 07h09
bonjour


le transfo fondu est plutot un télérupteur à mon avis


vérifie au multimètre les tensions entre neutre et chacune des sortie des porte fusibles (en haut donc)


puis voir chacune des prises en défaut enlève le fusible remplacé pour s'assurer de bien regarder toutes les prises concernées, en faire la liste, puis les décrocher du mur après avoir coupé le général (en commençant par celle qui semble la plus proche du tableau)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par hakaan

avatar - hakaan
Petit nouveau
Message(s) : 8
16/01/2017 à 08h01
16/01/2017 à 08h01
d'accord je vais voir ça, le probleme c'est que j'ai l'impression que l'ordre des fils rouges et bleus ne se suivent pas et comme je n'arrive pas a voir ou ils vont à l'arrière je vais avoir du mal a trouver les bornes correspondantes
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
16/01/2017 à 08h03
16/01/2017 à 08h03
mesurer entre la barrette de neutre (fils bleus) située en bas et
chacune des vis sur la partie haute de chaque protection

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par hakaan

avatar - hakaan
Petit nouveau
Message(s) : 8
16/01/2017 à 09h58
16/01/2017 à 09h58
bon en fait il s'agit d'une grosse erreur.. je suis parti sur l'idée de base que c'était l'interrupteur à gauche qui foirait parce qu'il ne se passait rien quand je le branchais ou débranchait, et j'étais persuadé d'avoir testé tout les autres, or au multimetre je me suis aperçu qu'il fonctionnait très bien, et que c'est l'interrupteur 6 qui donnait 0V, j'ai donc pris le fusible de l'interrupteur 1 pour le mettre au 6 et tout fonctionne à nouveau je ne comprend pas comment j'ai pu perdre autant de temps et me tromper la dessus, je ne sais toujours à quoi sert l'interrupteur 1, je l'ai laissé vide parce qu'il n'y a pas un plafonnier, une prise, ou un appareil (frigo etc) qui ne puisse fonctionner sans lui, étrange étrange j'ai peut être une pièce cachée derrière une porte secrète En tout cas merci de votre aide, sans le test au multimetre je pense que j'aurais encore perdu pas mal de temps sur mon idée de départ qui était fausse, j'avais pourtant testé les fusibles un à un je ne comprend pas bien comment j'ai pu m'embrouiller à ce point..
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
16/01/2017 à 17h36
16/01/2017 à 17h36
hello


comme quoi, commencer par la base...


Dommage en effet d'avoir perdu autant de temps là-dessus.


il ne faut croire en rien et toujours tout vérifier, revérifier


@+