Bricoleur du Dimanche

Section cable entre compteur edf et tableau

Par gawel59

avatar - gawel59
Petit nouveau
Message(s) : 8
24/08/2016 à 08h40
24/08/2016 à 08h40
Bonjour à toutes et à tous, Nouveau propriétaire et avant le remplacement de mon tableau électrique j'ai remarquer que mes 2 cables de sorties du compteur EDF sont de section 4mm² voir 2,5mm², alors que la norme est de mini 10 mm². Sur la photo se sont les 2 cables rouges qui sortent du coffret bois + vue d'ensemble Que dois je faire? D'avance merci Mon abo est en 6 Kva.

Images jointes :

11.jpg 222.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
24/08/2016 à 08h47
24/08/2016 à 08h47
Bonjour

Effectivement c'est dangereux

Vous les remplacez par du 10² mini si le DB est un 15/45A et du 16² si c'est un 30/60A.

Vous avez accès au capot du bas du disjoncteur de branchement qui ne doit pas être plombé.
Le plus simple, vu que le disjoncteur est en bas du panneau bois, est dans doute de percer un trou sous le panneau bois au niveau du disjoncteur, d'agrandir si nécessaire les trous dans le panneau derrière le capot du disjoncteur et de passer un câble R2V qui alimentera votre tableau (ou des conducteurs simples H07Vsous gaine, tube ou moulure)

Ce plus je vois que le capot des 2 fusibles AD a disparu Nul !
Danger de mort Attention ! Attention ! Attention !
Appelez ERDF dépannage en urgence