Oui je connais bien ce site et j'y interviens souvent, mais ce n'est pas la norme qui exposée ici.
C'est juste une proposition de calcul fait avec une certaine hypothèse et cela confirme que le calcul a été déterminé avec une chute de tension de 1% maxi.
C'est néanmoins une hypothèse recevable lorsque vous avez un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur EDF en limite de propriété.
En effet dans ce contexte, vous avez déjà une chute de tension dans la liaison Disjoncteur --> tableau principal, il faut donc minimiser la chute de tension dans la liaison tableau principel --> tableau divisionnaire et prendre environ 1% est pertinent dans ce contexte.
Mais si le disjoncteur EDF est dans le logement à côté du tableau principal, il est usuel de prendre une hypothèse de 2% ce qui mécaniquement double la longueur.
De toute façon ces calculs n'ont pas à être strictement exacts.
Je parle toujours d'environ 2% maxi, ou ici dans ce cas environ 1% maxi
Dans votre cas 1m en plus ou en moins, représente 0,1% de chute de tension soit 0,23V : franchement négligeable
De plus dans les faits vous n'etes jamais au maxi de vos 32A ou de manière exceptionnelle, ce qui automatiquement diminue la chute de tension.
Donc d'un point de vue chute de tension votre 6² 32A sur 12m ne pose pas de problème, même si vous avez un branchement type 2.
En revanche si pour moi la chute de tension ne pose pas réellement de problème, la surcharge peut l'être, 7kW pouvant être juste pour une cuisine d'été.
Ma préconisation est plutôt de mettre du 10² comme je vous l'ai exprimé plus haut.
Et en plus cela diminue la chute de tension, donc vous faites d'une pierre deux coups.
En synthèse, le 10² me semble le meilleur compromis (vu le faible écart de coût), mais le 6² reste recevable.
Carminas