Bonjour,
Je viens de faire construire ma maison, et viens de mettre en place un cabanon de jardin.
Je voudrais maintenant installer un tableau secondaire dans ce cabanon et donc le raccorder au tableau principal dans la maison.
Sur le tableau secondaire du cabanon, je souhaiterais mettre un circuit de lumière (2 ou 3 points max), un circuit de prises (3 prises) et un circuit pour alimenter la future pompe du forage que je vais réaliser dans les semaines à venir.

Mes questions maintenant :
1-Je pense que le mieux est de tirer un câble unique entre le tableau principal de la maison et le compteur secondaire, mais de quelle section ? 6mm² ou 10mm² ? De quelle ampérage doit être le disjoncteur sur le tableau principal ? 16 ou 20 ?

2-Puis de tirer des câbles depuis le tableau secondaire vers les différents usages (disjoncteur de 10A et câble de 1,5mm² pour la lumière, disjoncteur de 16A et câble de 2,5mm² pour les prises). Pour alimenter la pompe, puis-je me mettre sur le circuit "prise" ou dois-je connecter un autre disjoncteur de 16A et des câbles de 2,5mm² ?

Merci pour vos réponses !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
13/10/2016 à 14h17
13/10/2016 à 14h17
Bonjour

1/ Sans connaitre la longueur et la puissance maxi dont vous avez besoin

2/ je vous conseille de dédier un circuit à la pompe
Pour les prises, du 1,5mm2 peut suffire également (8 prises max)

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Ludion

avatar - Ludion
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
13/10/2016 à 14h25
13/10/2016 à 14h25
1- Pour la longueur : le cabanon est à une dizaine de mètres du tableau principal.
Pour la puissance : 3 points d'éclairage, pour les prises : de quoi brancher du petit appareillage électroportatif et une pompe immergée pour arroser un petit potager.

2-Je croyais que les prises se branchaient obligatoirement sur du 2,5mm²
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
13/10/2016 à 16h25
13/10/2016 à 16h25
1/
- du 6mm2 protégé par un disjoncteur 32A maxi vous autorisera 7kW maxi

- du 10mm2 protégé par un disjoncteur 40A maxi vous autorisera 9kW maxi

A vous de voir en pensant bien aux éventuels usages futurs (local technique piscine par exemple), sachant que sur 10m, l'écart de coût entre les 2 sections sera faible

2/ vous vous trompez

Pour des prises la norme autorisé :
- circuit en 1,5mm2 maxi protégé par un disjoncteur 16A maxi et 8 prises maxi
Ou
- circuit en 2,5mm2 maxi protégé par un disjoncteur 20A maxi et 12 prises maxi

Le 1,5mm2 est plus simple de mise en œuvre et convient sauf besoin en très forte puissance

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Ludion

avatar - Ludion
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
13/10/2016 à 21h18
13/10/2016 à 21h18
Génial, merci beaucoup pour toutes ces réponses précises !

Par contre, j'ai beau chercher sur le tableau, je ne vois pas où raccorder mon câble terre de 6 ou 10 mm². Il y a un bornier de terre en haut du tableau, mais il ne reste plus que des emplacements de 1,5, 2,5 ou 4mm²... Comment faire ?

Je rajoute une problématique à cette installation : dans environ 6 mois, je construirai un autre cabanon à une vingtaine de mètres du premier.

Ai-je le droit de me repiquer sur le tableau divisionnaire que j'aurai réalisé dans le 1er cabanon ou dois-je repartir du tableau principal ? J'imagine que dans le 1er cas, je n'ai pas le droit de faire courir des cables de 1,5mm² ou 2,5mm² sur une telle longueur ? Devrais-je de toute façon installer un autre tableau divisionnaire dans le second cabanon ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
13/10/2016 à 22h08
13/10/2016 à 22h08
Une petite photo ?

Si plus de place, il faut ajouter un bornier relié en 16² avec le précédent en ayant déplacer quelques câbles de terre de l'un à l'autre des borniers

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Ludion

avatar - Ludion
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
13/10/2016 à 22h20
13/10/2016 à 22h20
Tu aurais une idée pour mon 2ème cabanon ?

Voilà les photos de mon tableau principal :




ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
13/10/2016 à 22h50
13/10/2016 à 22h50
Il y a bien des emplacements de libre sur le bornier de terre ?
On peut donc raccorder le câble à destination du cabanon dessus

A noter cependant qu'en principe, on ne peut mettre qu'un seul fil de terre par borne
Le tableau actuel n'est pas conforme Tututut !

Pour le 2ème cabanon, vous pouvez repartir du 1er pour faire un 2ème tableau divisionnaire

Mais si vous avez juste besoin de quelques prises et éclairages et qu'il n'y a que 20m, vous pouvez tout à faire tirer un câble en 5G1,5² ou 5G2.5² depuis le 1er cababon

Vous inspirer de ceci :

Images jointes :

Tableau divisionnaire E.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Ludion

avatar - Ludion
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
13/10/2016 à 23h13
13/10/2016 à 23h13
Le tableau n'est pas conforme ? Je suis pourtant passé par un constructeur qui a fait appel à des électriciens qualifiés... Quel eqt mon recours ? Exiger qu' ils me le refassent ? La maison m'a été livrée au printemps.

Oui il reste des emplacements libres sur le bornier, mais pas assez gros pour accueillir du 6 ou 10mm2. Comment le raccorder ?

Si je comprend bien, je rajoute un disjoncteur 32A à une ligne sur le tableau principal, j'y connecte dessus la phase et le neutre en 10mm2 direction le cabanon. Reste le problème de connection de la terre en 10mm2.
Au cabanon, j'installe un tableau divisionnaire avec un diqjoncteur général 30A puis j'y raccorde :
Pour le 1er cabanon1 disjoncteur 10A pour la lumière, 1 de 16A pour les prises et 1 de 20A pour la pompe du forage
Pourle 2eme cabanon 1 disjoncteur de 10A et 1 disjoncteur de 16A, avec des câbles de 1.5 et 2.5 que je tire jusqu'au 2eme cabanon sur 20 mètres. C'est ça ?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
13/10/2016 à 23h26
13/10/2016 à 23h26
Tous les électriciens ne sont pas sérieux
Il aurait fallut un bornier plus grand, ils ne se sont pas embêtés à le changer;
Si vous etes encore dans la période des réserves après réception vous pouvez le signaler

Il me semble que le cable d'arrivée à droite est en 10² ou 16² et pourtant la section de la borne n'a pas l'air plus importante que les autres.

Pour vos raccordement de tableau c'est cela.
Pour le 2ème tableau, vous pouvez mettre 2 câble séparé, ou un seul en 5 conducteurs comme dans ma proposition de schéma

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Ludion

avatar - Ludion
Apprenti bricoleur
Message(s) : 26
14/10/2016 à 06h35
14/10/2016 à 06h35
Merci beaucoup pour vos réponses,
J'ai contacté le constructeur afin qu'il fasse revenir l'électricien.
Je vais essayer de connecter un câble terre de 10mm2 dans le.plus gros emplacement disponible après son intervention, au cas où il change le bornier.

Je reviendrai vers toi par la suite si j'ai d'autres questions, en tous cas merci encotre pour ton aide si précieuse !
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
14/10/2016 à 07h27
14/10/2016 à 07h27
Bonjour

Pour vous aider dans votre discussion avec le constructeur et l'électricien, voir l'extrait de la norme joint paragraphe 543.3.5 "la connexion de chacun des conducteurs doit être indépendante"

Images jointes :

NF C 15-100 274 Conducteurs de Protection.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 126