RSS
Partager

MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 30/01/2012 à 10h17

section du fil électrique

Bonjour a tous,
Voila mon petit problème.Un agrandissement a été réalisé ,gros oeuvre isolation éclairage .Me voici au chauffage ,le premier a été installé 1500w radian un disjoncteur de 20A mais la section de 1.5mm est parait il trop petite.
Il me reste un autre radian de 2000w ainsi qu'un sèche serviette de 750W.
Comment calcul t'on la section des fils ainsi que la valeur des disjoncteurs?
Merci a vous pour votre aide.
papiercalque
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 10h54

section du fil électrique

papiercalque a écrit: :
Bonjour a tous,
Voila mon petit problème.Un agrandissement a été réalisé ,gros oeuvre isolation éclairage .Me voici au chauffage ,le premier a été installé 1500w radian un disjoncteur de 20A mais la section de 1.5mm est parait il trop petite.
Il me reste un autre radian de 2000w ainsi qu'un sèche serviette de 750W.
Comment calcul t'on la section des fils ainsi que la valeur des disjoncteurs?
Merci a vous pour votre aide.
papiercalque

(Que puis-je faire de ce radian installé et cablé avec 4 fils de section 1.5?)
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 11h25

section du fil électrique

pour la section voici un lien:

section cable

et pour les disjoncteurs:

Radiateur jusqu'a 2250W - 1.5mm² - Disjoncteur 10A
Radiateur jusqu'a 4500W - 2.5mm² - Disjoncteur 20A
Radiateur jusqu'a 5750W - 4mm² - Disjoncteur 25A
Radiateur jusqu'a 7250W - 6mm² - Disjoncteur 32A
Prise de courant : 8 prises maxi - 2.5mm² - Disjoncteur 20A ou 5 Prises maxi - 1.5mm² - Disjoncteur 16A (fusible interdit)
Lumière : 8 points maxi - 1.5mm² - Disjoncteur 16A ou Fusible 10A (perso je met un disjoncteur 10A)
le 30/01/2012 à 11h50

section du fil électrique

papiercalque a écrit: :
papiercalque a écrit: :
Bonjour a tous,
Voila mon petit problème.Un agrandissement a été réalisé ,gros oeuvre isolation éclairage .Me voici au chauffage ,le premier a été installé 1500w radian un disjoncteur de 20A mais la section de 1.5mm est parait il trop petite.
Il me reste un autre radian de 2000w ainsi qu'un sèche serviette de 750W.
Comment calcul t'on la section des fils ainsi que la valeur des disjoncteurs?
Merci a vous pour votre aide.
papiercalque

(Que puis-je faire de ce radian installé et cablé avec 4 fils de section 1.5?)

Bonjour
tout simplement mettre un disjoncteur maxi 16A, mieux 10A
pour tout les autres c'est idem mais on a la possibilité de mettre une ligne pour plusieurs convecteurs, il ne faut pas que la puissance de ces convecteurs mis sur la même ligne dépasse l'intensité de la section des fils!
Sauf pour la salle de bain ou là il est obligatoire de mettre une seule ligne directe tableau général!
il y a dans une réponse le récapitulatif des sections de fil et de leur disjoncteur , attention si on met des fusibles ce ne sont pas les même, il faut descendre d'un cran exemple: disjoncteur 16A =fusible 10A et ce n'est pas le cas pour tout
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 30/01/2012 à 15h05

section du fil électrique

Bonjour !

Avec tous les conseils donnés ici tu vas t'en sortir, si tu peux retirer de nouveaux cables en 2.5mm2 c'est mieux pour l'avenir mais sinon tu mets des disjoncteurs plus faibles.

Par contre je n'ai jamais saisi pourquoi il y a des différences entre fusibles et disjoncteurs ????
C'est à cause de leur construction mécanique différente ??
Liens commerciaux
le 30/01/2012 à 15h59

section du fil électrique

MatthieuL a écrit: :
Par contre je n'ai jamais saisi pourquoi il y a des différences entre fusibles et disjoncteurs ????
C'est à cause de leur construction mécanique différente ??

Salut
Pour dire simple=
c'est simplement a cause de leur rapidité a réagir.
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 31/01/2012 à 22h23

section du fil électrique

Merci pour ces réponses.
Je vais mettre un disjoncteur de 10 A sur le radian câblé en 1.5 et le reste je met une section de 2.5.
merci a vous
Papier-calque
le 01/02/2012 à 07h06

section du fil électrique

Bonjour

Petit point complémentaire

Depuis 2010, la norme autorise 3500W avec un disj 16A pour un circuit en 1,5².

Reste qu'il ne me semble pas raisonnable de charger au maxi un circuit de ce type.

@+
Carminas
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 17
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >