Bonsoir
- Disjoncteur au départ (40A si 10² 9kW maxi, 63A si 16² et 14kW maxi)
- Interrupteur sectionneur à l'arrivée pour la coupure d'urgence (éventuellement facultatif si cela communique avec le tableau principal par l'intérieur), 40A ou 63A suivant section ci-dessus
- Interrupteur différentiels 30mA à l'arrivée.
- compteur d'énergie facultatif sauf si obligation RT2012
Si vous avez un gestion centralisée du chauffage électrique par fil pilote, il est préférable de mettre les radiateurs dans le tableau principal
Vous pouvez vous inspirer de ceci :