Bonjour,

Je suis en train de rénover un appartement de A à Z, et je refait l'électricité moi même.

Après avoir parcouru de nombreux sites, je me demande si quelques trucs ne vont pas dans mon installation je voudrai avoir votre avis. Je parle surtout de SECURITE.

- Je n'utilise pas de gaine GTL, c'est à dire que je fais passer mes gaines derrières le placo, et je les fait sortir entre les rangées de disjoncteurs par des trous de scie cloche. Est ce autorisé de procéder comme ceci?

- Je n'avais pas prévu de boite de dérivation, du coup j'ai quelques wagos dans le tableau (circuits de lumières, et 1 circuit de 3 + 4 prises). N'ayant pas assez de borniers pour connecter les terres, je les ai toutes "wagotées" en bas du tableau (excepté les gros appareils comme le four, les plaques ou le ballon d'eau chaude).

Cette installation présente t-telle un risque niveau sécurité?

Merci pour vos réponses
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
07/06/2017 à 19h07
07/06/2017 à 19h07
pour moi pas de problèmes

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9388
07/06/2017 à 19h07
07/06/2017 à 19h07
Bonsoir

epoke63 a écrit :


- Je n'utilise pas de gaine GTL, c'est à dire que je fais passer mes gaines derrières le placo, et je les fait sortir entre les rangées de disjoncteurs par des trous de scie cloche. Est ce autorisé de procéder comme ceci?


Aucun problème
Plus de praticité, je vous conseille de faire une ouverture plus grande dans le placo. A vous de voir

epoke63 a écrit :


- Je n'avais pas prévu de boite de dérivation, du coup j'ai quelques wagos dans le tableau (circuits de lumières, et 1 circuit de 3 + 4 prises). N'ayant pas assez de borniers pour connecter les terres, je les ai toutes "wagotées" en bas du tableau (excepté les gros appareils comme le four, les plaques ou le ballon d'eau chaude).


Aucun problème non plus
Vous pouvez faire des dérivation où vous voulez : boite de dérivation, boitier d'encastrement, goulotte, tableau... du moment qu'il y a une protection mécanique