Bricoleur du Dimanche

Tableau secondaire exterieur

Par Beli69

avatar - Beli69
Petit nouveau
Message(s) : 2
30/01/2017 à 14h30
30/01/2017 à 14h30
Bonjour à tous, Ayant quelque connaissance en électricité car j'ai fait mes études dedans mais je n'ai pas continué ensuite à y travailler. Un ami m'a demander si je pouvais lui faire son installation électrique pour ces équipements extérieurs. J'ai accepter mais j'ai quelque doute sur certain point, je m'explique. Il a donc actuellement des lumières + 2 détecteur pour son allée + le portail électrique à alimenter et aura plus tard un bassin + d'autre lumières extérieur + (piscine). Il avais au début prévu simplement de faire une boîte de deriv dans un regard en regroupant tout, ce qui m'a laisser perplexe et j'ai moi même proposé de plutôt installé un tableau secondaire pour éviter de faire un effet multiprise. Déjà est je bien fait ? Ensuite le tableau extérieur nous avions prévu de construire une sorte de niche avec des moellons pour ensuite mettre le tableau dedans avec une porte pour qu'il soit bien à l'abri, est ce réalisable ? Car je ne trouve pas quoi mettre pour un tableau à l'extérieur. L'ancien électricien qui est passée et à ensuite abandonner le chantier, avait tiré u' cable d'alimentation du tableau principal au regard extérieur et à ensuite tiré ded câbles du regard au équipement. Merci à tous de votre aide Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
30/01/2017 à 23h48
30/01/2017 à 23h48
Bonsoir

Si vraiment vous voulez respecter la norme, il faut effectivement des circuits séparés pour éclairage, portail et pompe de bassin.
Donc faire un tableau est la bonne solution, même si beaucoup ne s'embarrent pas et raccordent tout dans une boite de dérivation.
Outre l'aspect normatif, cela permet de couper individuellement les circuits (par exemple la pompe du bassin l'hiver) et cela permet de dédier un différentiel 30mA à ces circuits extérieures

Votre niche qui contiendrait un tableau étanche type PLEXO est une bonne idée.
Ce genre de tableau est IP65, donc pas de problème en extérieur.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/PC/cm216600a_0258.pdf
Le tableau pourrait également être dans le regard

Voir comment est faite la connexion au tableau principal

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Beli69

avatar - Beli69
Petit nouveau
Message(s) : 2
20/02/2017 à 13h09
20/02/2017 à 13h09
Bonjour, merci pour votre reponse. Le tableau principal est relier via un cable 10 ou 16², (Je n'ai plus le souvenir de tete) Celui ci serait relier sur les borniers du tableau principal jusquau bornier du secondaire. Et ensuite dans le tableau secondaire, je relierais le Differentiel 30ma au borniers via un cable 10², (Comme le schema que j'ai trouvé, voir photos) Ou doit-je mettre un disjoncteur 40A dans le princial relier a un interrupteur sectionneur dans le second puis ensuite le connecter au bornier puis au differentiel 30ma ? Merci

Images jointes :

1403938526.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
20/02/2017 à 19h30
20/02/2017 à 19h30
Ce schéma est ancien et ne répond plus à la norme actuellement en vigueur

Il faut faire comme ceci

Images jointes :

Tableau divisionnaire 4.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 10