Bricoleur du Dimanche

tension résiduelle

Par mikado44

avatar - mikado44
Petit nouveau
Message(s) : 4
19/02/2017 à 11h49
19/02/2017 à 11h49
bonjour, en souhaitant raccorder une table vitrocéramique sur une ligne dédiée 32 A, je viens de constater un phénomène bizarre : en mettant le disjoncteur de cette ligne 32A sur Off, lorsque je teste la tension avec un multimètre en phase en neutre j'ai bien 0V sauf que lorsque je mets un tournevis testeur sur la vis du domino de la phase ou du neutre il s"éclaire, il y à donc bien une tension résiduelle ? si je mets sur off le disjoncteur général de l'installation le tournevis testeur est cette fois bien éteint aussi. comment expliquer ce phénomène, est-ce dangereux pour le matériel et surtout les occupants ? et comment le corriger ? PS : installation récente dans un logement neuf (2014) Merci pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
19/02/2017 à 12h44
19/02/2017 à 12h44
salut
On est beaucoup à conseiller de mettre ces tournevis à la poubelle, ils s'allument souvent en les frottant simplement dans les cheveux.
dans toutes installations il y du courant dit induit et cela arrive même sur des tourets de câble et pourtant ils ne sont pas relié au réseau
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
19/02/2017 à 14h43
19/02/2017 à 14h43
Bonjour,
Puisque vous avez un multimètre, faites lui confiance et pas au tournevis "testeur"...
Mais pour être sur de l'absence de tension, ne contrôlez pas seulement entre phase et neutre mais aussi entre phase et terre et entre neutre et terre.
Car imaginons que pour une raison x le disjoncteur coupe bien le neutre de ce circuit mais pas la phase. En mesurant entre phase et neutre, vous aurez bien 0V mais entre phase et terre, 230V.
ou créer un compte pour participer

Par mikado44

avatar - mikado44
Petit nouveau
Message(s) : 4
20/02/2017 à 10h34
20/02/2017 à 10h34
Bonjour, Je vous remercie pour ces retours qui sont rassurants et vais donc suivre vos conseils : mettre ce tournevis à la benne Sourire et faire uniquement confiance au multimètre ! encore merci Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 341