bonjour, en souhaitant raccorder une table vitrocéramique sur une ligne dédiée 32 A, je viens de constater un phénomène bizarre : en mettant le disjoncteur de cette ligne 32A sur Off, lorsque je teste la tension avec un multimètre en phase en neutre j'ai bien 0V sauf que lorsque je mets un tournevis testeur sur la vis du domino de la phase ou du neutre il s"éclaire, il y à donc bien une tension résiduelle ? si je mets sur off le disjoncteur général de l'installation le tournevis testeur est cette fois bien éteint aussi. comment expliquer ce phénomène, est-ce dangereux pour le matériel et surtout les occupants ? et comment le corriger ? PS : installation récente dans un logement neuf (2014) Merci pour votre aide