Bricoleur du Dimanche

Terre mesurée de 229 ohms !!!

avatar - Nono Mario
Ouvrier
Message(s) : 195
16/07/2017 à 18h28
16/07/2017 à 18h28
Bonjour à tous,

Je mets un peu d'ordre dans une maison ancienne qui a subit plusieurs agrandissements...

J'ai effectué une mesure de la Terre, par la méthode de 3 points:

Barrette de Terre plus 2 sonde à 5 et 10 m, en utilisant le telluromètre Voltcraft ET-02

La mesure que je trouve est de 229 ohms. Celle ci est supérieure à la norme de 100 ohms!

Que dois-je faire?
Replanter un piquet de Terre ailleurs dans le terrain?
Merci de me confirmer mes soupçons.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
16/07/2017 à 19h27
16/07/2017 à 19h27
bonjour, vous devez trouver le piquet de terre ( le dernier ci il y en a plusieurs) et repartir de celui ci avec de la cablette de terre et un ou plusieurs piquet jusques' a obtenir une résistance inférieure en 100 ohms

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
16/07/2017 à 19h43
16/07/2017 à 19h43
hello


Le mesureur est-il vérifié???



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
17/07/2017 à 06h08
17/07/2017 à 06h08
coucou

question d'un innocent

jusqu'à combien de Ohms une installation est elle acceptée ?

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
17/07/2017 à 16h29
17/07/2017 à 16h29
kriske a écrit :

coucou

question d'un innocent

jusqu'à combien de Ohms une installation est elle acceptée ?





hello


la valeur doit etre entre 0 et 100 Ohms




@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19320
17/07/2017 à 21h07
17/07/2017 à 21h07
efred a écrit :

la valeur doit etre entre 0 et 100 Ohms


salut
les veinards!! il y a quelques années c'était entre 0 et 39 (moins de 40) Explose de rire Explose de rire
Boulet
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10072
17/07/2017 à 21h20
17/07/2017 à 21h20
les3c19 a écrit :

efred a écrit :

la valeur doit etre entre 0 et 100 Ohms


salut
les veinards!! il y a quelques années c'était entre 0 et 39 (moins de 40) Explose de rire Explose de rire
Boulet




j'suis trop jeune pour avoir connu ça

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : erge

Visiteurs non identifiés : 75