Bonjour
Il faut effectivement une RJ45 dans la chambre, mais le consuel n'est pas regardant sur l'aspect communication, encore moins si c'est une rénovation. Donc aucun problème. Reste que c'est dommage de ne pas l'avoir mis, c'est toujours pratique.
Vous êtes en rénovation, rien ne vous oblige de rénover votre circuit de communication et de garder votre ancienne ligne téléphonique telle qu'elle était
Pour la liaison équipotentielle principale, il faut relier en 10² à la borne principale de terre, les arrivées d'eau et de gaz au plus près du point de pénétration, ainsi que les sorties de la chaudière (s'il y en a une). Il existe des colliers spéciaux pour cela.
Il faut faire faire également une liaison équipotentielle supplémentaire dans la salle de bain en reliant en 2,5² (si protection mécanique, 4² mini sinon) les conducteurs de terre des circuits de la salle de bain (prises, éclairage, chauffage...) et les masses métalliques de la salle de bain, tuyau eau chaude, eau froide, chauffage central, baignoire métallique, huisserie métallique...
@+