Utilité de la terre dans une installation

Par dardedi

avatar - dardedi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
15/03/2017 à 11h00
15/03/2017 à 11h00
Bonjour,
J'aimerais connaitre votre avis sur une installation dont je vous expose la situation :
Je devrais d'ici peu être propriétaire d'un appartement dont le diagnostic électrique indique qu'il n'y a pas de terre raccordée à l'appartement.
J'ai le soucis de rentrer dans les lieux avec un minimum de sécurité, et même si le compteur a le 30mA, je pense qu'un minimum de travaux sera nécessaire. Concernant l'électricité, n'ayant aucune connaissance je préfère laisser le "gros" à un professionnel. Mon soucis risque d'être le budget et je l'ai annoncé à l'électricien qui pourrait intervenir. La visite des lieux en sa présence n'a pas encore eu lieu mais je m'interroge sur le retour qu'il me fait.
Il redoute que l'immeuble (années 70) ne soit lui même pas raccordé à la terre. Afin de faire baisser le coût il me dit qu'il pourrait envisager de tirer une terre dans la salle de bain en reliant notamment un fil de cuivre (je simplifie ce qu'il m'a dit !) à une canalisation pour faire office de terre.
Je vous avoue ne pas savoir quoi en penser en terme de sécurité et j'aimerais assez avoir votre avis sur la question que ce soit sur sa proposition ou des solutions alternatives.
Merci par avance pour votre retour.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
15/03/2017 à 12h32
15/03/2017 à 12h32
salut
vu le propos du soit disant électricien de faire une terre à partir d'une canalisation, appelle quelqu'un d'autre,.
tu lui dira aussi que les immeubles ont tous la colonne de terre depuis les années 1968, et la terre était mise dans cuisine et salle de bain au minimum. donc tout ça me parait très bizarre.
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
15/03/2017 à 15h22
15/03/2017 à 15h22
Bonjour,

C'est interdit d'utiliser une canalisation comme terre : supposons que quelqu'un ait "bêtement" inséré une partie isolée quelque part et tu te retrouve à électrocuter les voisins lorsqu'ils touchent la canalisation Sans voix

Si l'immeuble n'en a pas; c'est bien évidemment au bas mot assez cher, voire assez "compliqué" à faire.

Mais si tu as déjà un 30mA cela limite les risques.

Le mieux est de voir avec le syndic ou les copros pour savoir s'il y a une terre quelque part
ou créer un compte pour participer

Par dardedi

avatar - dardedi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
15/03/2017 à 16h46
15/03/2017 à 16h46
Merci pour le retour.
Je vais donc être vigilent sur ce que veux faire l'électricien.
Par contre concernant le 30MA peut-on considérer que c'est réellement suffisant ? Il m'a semblé comprendre que cela l'était pour un adulte en bonne santé, mais que pour un enfant ce n'est pas le cas.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
15/03/2017 à 17h07
15/03/2017 à 17h07
dardedi a écrit :

Il m'a semblé comprendre que cela l'était pour un adulte en bonne santé, mais que pour un enfant ce n'est pas le cas.



Et bien, je ne connais pas la réponse Euh !

Ce que je sais :

Avec 30mA, il y a clairement une marge par rapport à ce qui est considéré comme dangereux.

Tu peux prendre beaucoup plus de 30mA sans aucun risque, à condition que ce soit "suffisamment" court.

Je doute que l'on ait électrocuté des gens (encore moins des enfants) pour tester. Cela provient donc d'observations, puis d'extrapolations. C'est souvent le cas dans ce qui touche au domaine électrique.

Un enfant sera peut être plus sensible que la majorité des adultes; mais chacun a sa propre "sensibilité"

Le mieux est donc toujours d'avoir un terre de qualité. Lorsque ce n'est pas possible, alors 30 mA
Une installation aux dernières normes a les 2 = ceinture et bretelles
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
15/03/2017 à 17h12
15/03/2017 à 17h12
re
Quand il ni a aucune possibilité de faire une terre; il faut au moins un 30 mA et faire une LES dans cuisine et salle de bain
sans oublier la LEP
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/03/2017 à 18h16
15/03/2017 à 18h16
Effets physiologiques immédiats en fonction de l’intensité du courant traversant l’organisme:

INTENSITE DU COURANT ........ EFFET SUR LE CORPS HUMAIN
........... 1 mA ............ ........................ Perception cutanée
........... 5mA ............................. Secousse électrique
........... 10 mA .............Contracture entraînant une incapacité de lâcher prise
..25 mA pendant 3 min ...............Tétanisation des muscles
40 mA pendant 5 s
ou 80mA pendant 1s ................ Fibrillation ventriculaire
............2000 mA .............. ...........Inhibition des centres nerveux


La résistance du corps humain peut varier considérablement selon les caractéristiques individuelles et les conditions d’environnement (humidité, isolement…).
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3475
15/03/2017 à 19h28
15/03/2017 à 19h28
Ton tableau n'indique pas qu'avec 30mA, c'est déjà le seuil de l'arrêt respiratoire au bout d'une demi seconde ! Donc c'est loin d'être anodin...
Il faut tout de même se rappeler qu'un différentiel 30mA doit déclencher au maximum à 30mA, mais en pratique, ils déclenchent avant (normalement entre 15 et 30mA).
ou créer un compte pour participer

Par dardedi

avatar - dardedi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
20/03/2017 à 12h28
20/03/2017 à 12h28
les3c19 a écrit :

re
Quand il ni a aucune possibilité de faire une terre; il faut au moins un 30 mA et faire une LES dans cuisine et salle de bain
sans oublier la LEP



Bonjour,
merci pour tous ces retours. Je pense que je vais oublier cet artisan qui insiste sur son envie de se servir de la canalisation. Je vais surtout voir auprès du syndic pour confirmer la terre dans le bâtiment. A priori construit en 1977, il devrait être équipé.
Par contre, Les3c19, tu me parles de LEP et LES, pourrais tu m'expliquer parce que je n'ai aucune connaissance en électricité.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19318
20/03/2017 à 13h45
20/03/2017 à 13h45
dardedi a écrit :


Par contre, Les3c19, tu me parles de LEP et LES, pourrais tu m'expliquer parce que je n'ai aucune connaissance en électricité.


Liaison Équipotentielle Principale ( prise de terre sur arrivée d'eau, chauffage)
Liaison Équipotentielle Supplémentaire : prise de terre salle bain: tuyaux cuivre eau, tuyaux acier chauffage, prises de courant, arrivée pour radiateur électrique, luminaires, huisseries métalliques, baignoire et tout ce qui est métallique ou conducteur qui arrive d'une autre pièce, exemple fixation d'un chauffe eau qui traverse dans une autre pièce.
idem si besoin dans la cuisine sur les éléments correspondant
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par dardedi

avatar - dardedi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
20/03/2017 à 14h03
20/03/2017 à 14h03
les3c19 a écrit :

dardedi a écrit :


Par contre, Les3c19, tu me parles de LEP et LES, pourrais tu m'expliquer parce que je n'ai aucune connaissance en électricité.


Liaison Équipotentielle Principale ( prise de terre sur arrivée d'eau, chauffage)
Liaison Équipotentielle Supplémentaire : prise de terre salle bain: tuyaux cuivre eau, tuyaux acier chauffage, prises de courant, arrivée pour radiateur électrique, luminaires, huisseries métalliques, baignoire et tout ce qui est métallique ou conducteur qui arrive d'une autre pièce, exemple fixation d'un chauffe eau qui traverse dans une autre pièce.
idem si besoin dans la cuisine sur les éléments correspondant



Merci pour les précisions.
J'ai regardé sur le net pour bien comprendre.
L'électricien me parlait de ça, ma méconnaissance m'a fait interpréter cela, mais le terme " Equipotentiel" est bien le terme qu'il a utilisé.
Par contre il ne me parlait pas d'un raccordement à la barrette de terre. Peut être pour ne pas davantage me perturber. J'imagine que ce raccordement à une barrette de terre est nécessaire sans quoi l'effet doit être nul, non ?
ou créer un compte pour participer

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
20/03/2017 à 14h25
20/03/2017 à 14h25
dardedi a écrit :


Par contre il ne me parlait pas d'un raccordement à la barrette de terre. Peut être pour ne pas davantage me perturber. J'imagine que ce raccordement à une barrette de terre est nécessaire sans quoi l'effet doit être nul, non ?



Bonjour,

Non l'effet ne sera pas nul, mais loin d'être suffisant

Si tu as une L.E.S; toutes les parties métalliques seront au même potentiel. Donc s'il y a un défaut et que tu touche l'une avec une main et une autre avec l'autre main, il n'y aura pas de tension entre les 2, donc tu ne t'électrocutera pas par là (aucun courant ne passant entre les 2).
Mais Attention ! il peut alors circuler entre l'une des mains et les pieds, et t'électrocuter par ce chemin.
Si tu relie cette L.E.S à la terre, il n'y a plus de tension entre la ferraille et le sol, donc plus d'électrocution possible par ce biais

Le 30mA est là pour tenir compte du fait que la résistance de "terre" ne fait jamais 0 (donc il y a une tension faible entre certaines parties et la terre) et qu'elle se détériore au fil du temps; où qu'elle soit coupée
ou créer un compte pour participer

Par dardedi

avatar - dardedi
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
20/03/2017 à 15h01
20/03/2017 à 15h01
Merci à tous pour l'éclairage que vous avez porté à mes interrogations