Bricoleur du Dimanche

validation projet

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
11/03/2017 à 14h05
11/03/2017 à 14h05
Bonjour à tous,

Je viens d'acquérir un plateau sur 2 étages en vue de ma prochaine habitation principale.
Après avoir bien épluché les documents sur la norme NFC15-100, j'ai conçu sur papier mon tableau électrique.

Je suis à la recherche d'une bonne âme (électricien professionnel ou retraité ) qui pourrait valider cette conception.
Je suis sur Metz...

Qui peux m'aider?

En vous remerciant par avance

Cordialement,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
11/03/2017 à 14h50
11/03/2017 à 14h50
salut
il est où le scan de ce papier, il est où!!?,
ou créer un compte pour participer

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
11/03/2017 à 15h11
11/03/2017 à 15h11
Merci!

Je vous joins le document.
Je l'ai fait sous PPT. J'effectuerai le plan électrique unifilaire lorsque je saurai sûr..

en vous remerciant

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
11/03/2017 à 16h15
11/03/2017 à 16h15
Bonjour

Je ne sais quel sont le ou les idées ou principes qui t'ont amenés à cette structure,
et sauf besoin particulier, elle ne me semble pas adéquate ...

au vu des puissances installées, il faut impérativement pouvoir contrôler celles qui ne sont sans contrainte ... car il y en aura besoin ...
Prévoir un DB 30-60 A , ... même si la gestion pratique et le délestage peuvent permettre de minimiser la puissance souscrite.
Les contraintes des 50 cm pour le parafoudre sont à priori mal interprétées .... Attention, surtout dans un tableau de grande dimension (4x18 à priori ... ou plus )

Peut-on avoir une esquisse sommaire de ce double plateau .. Y a-t-il des annexes ... je vois cellier, extérieur, ...?

En tout cas, c'est très bien de réaliser un projet détaillé, pour un ensemble important ....
Pour moi, il manque une phase préliminaire avant le détail du tableau .... le "projet général" comme j'ai évoqué.

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
11/03/2017 à 21h19
11/03/2017 à 21h19
Bonsoir

Peu de remarque c'est conforme

Évitez le chauffage en 6mm2 ce sera galère
Préférer 2 circuits en 2,5mm2

Ne pas oubliez que tout chauffage piloté par fil pilote par un programmateur, un delesteur ou un gestionnaire d'énergie doit être sous un même ID
Pour les planchers chauffant c'est le thermostat qui compte.

Avec tout ce chauffage electrique, 30A est illusoire et 45A est sans doute limite.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
12/03/2017 à 11h49
12/03/2017 à 11h49
merci!

c'est quoi un "ID"?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
12/03/2017 à 12h18
12/03/2017 à 12h18
ID = Interrupteur Differentiel 30mA Top !

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
12/03/2017 à 13h38
12/03/2017 à 13h38
j'ai mis à jour le document. J'ai été obligé de mettre une nouvelle rangée.
Qu'en pensez vous?

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
12/03/2017 à 16h42
12/03/2017 à 16h42
Bonjour

à mon avis, cela manque de stratégie ..
Sur du neuf, il faut impérativement mettre tous les chauffages électriques sous un même ID, et prévoir les fils pilotes ... délesteur, gestionnaire seront peut-être les bienvenus un jour

Par ailleurs, les chauffes serviettes (en salle de bain, je suppose) doivent être sur des circuits indépendants.

Je vois que tu as prévu un "eco compteur" ... quel volume ?
As-tu pensé à l'organisation de ce tableau , avec 20 % de libre..
Une armoire électrique ? Car il faudra bien loger tout ce beau monde et pouvoir implanter correctement/efficacement le parafoudre.

Par ailleurs, je vois pas mal de circuits "extérieurs, ou assimilé peut-être...,
associés à un mélange congelateur-lumiere-chauffage ..
Compte tenu de l'ampleur de cette distribution, j'aurais bien
- Traité CONGEL-FRIGO-VDI sous un ID à haute immunité ,
- Traité les extérieurs sous un ID que je qualifierais de "secondaire" par rapport à l'habitation, en y associant peut-être les celliers, ...
C'est pour cela que je te parlais d'une approche globale avant de procéder à ces répartitions détaillées

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
13/03/2017 à 13h42
13/03/2017 à 13h42
merci à tous.

J'ai mis à jour le document à jour:
* les éléments avec fil pilote sous un même ID
* les chauffes serviettes sont sur un circuit dédié

Coté réserve, j'ai 78 modules (4x13+2x13) ce qu'il implique 16 modules à réserver. J'utilise actuellement 51 modules (télérupteur et eco compteur inclus) donc je suis bon de ce côté...

concernant, l'ID à haute immunité, ce n'est pas obligatoire, non?

enfin je ne comprend pas "je vois pas mal de circuits "extérieurs, ou assimilé peut-être...," car il n' y a 1 prise et 1 luminaire qui vont sur l'extérieur.

Je vous mets aussi le design de la GTL.

en vous remerciant tous....

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par margabs

avatar - margabs
Ouvrier
Message(s) : 126
18/03/2017 à 11h52
18/03/2017 à 11h52
cette mise à jour vous semble correcte?

Merci d'avance
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
18/03/2017 à 16h41
18/03/2017 à 16h41
Toujours peu de remarque

Vu la puissance élevé de chauffage, je vous conseille de mettre sur la dernière rangée du disj 2A pour un délesteur ou un gestionnaire d'énergie.
Eventuellement y raccorder le circuit de commande du thermostat du PRE

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Nicolas76910

Visiteurs non identifiés : 77